CPI 12 indmader ikke

: 08 feb 2014 20:16
af Cmols
Min cpi 12'er kører ikke ordentligt længere. De sidste par uger har jeg bøvlet med at få den til at køre brændsel ind. Flere gange er den gået ud - simpelthen fordi den ikke får brændsel nok.
Jeg fyrer pt med mandler og kører med indstillingen "Andet brændsel" hvor jeg specialindstillet til mandler. Den indstilling har kørt fint i ca 6 måneder.
Jeg har selvfølgelig renset den og kalibreret iltsonden. Har prøvet at sætte indstillingen til "flis" og "træpiller" (standardindstillinger). Så kører den nogenlunde men kan ikke give nok varme fordi for lidt brændsel bliver kørt ind. Og ved de indstillinger kører sneglen meget lidt i forhold til hvad den gjorde førhen.
Fyret er godt 2 år gammel og har kørt rigtig fint indtil nu.
Nogen gode forslag?

CPI 12 indmader ikke

: 08 feb 2014 20:54
af thy
Låge kontakt ortenligt på virket?

CPI 12 indmader ikke

: 08 feb 2014 21:46
af Cmols
Ja, lågekontakten virker fint nok.

CPI 12 indmader ikke

: 09 feb 2014 08:23
af timkenneth
kan du ikke skrive dine "alternativ" indstillinger her. sneglen skal nok køre oftere og længere.
bøvler den med at holde iltprocenten nede? hvad ligger den på af ilt?

CPI 12 indmader ikke

: 09 feb 2014 08:41
af Cmols
Ilt % 10.5
Faktor 45
Snegltid 3.0

den indstilling har kørt fint hvor snglen har madet ind ml 1 og 3 sek. Nu kører den omkring 0.3 sek (nærmest ingenting)

CPI 12 indmader ikke

: 09 feb 2014 08:59
af timkenneth
Cmols skrev:Ilt % 10.5
Faktor 45
Snegltid 3.0

den indstilling har kørt fint hvor snglen har madet ind ml 1 og 3 sek. Nu kører den omkring 0.3 sek (nærmest ingenting)
er sonden kalibreret korrekt i fri luft? altså skruet af. tænker måske det er din sonde der er dårlig. styringen kør kun sneglen så kort tid fordi ønsket iltprocent er nået.
du kan prøve at sænke iltprocent for at se om den så af den vej kør mere ind.
hvordan er forbrændingen ellers? hvordan ser kedlen ud indvendig, asken?

CPI 12 indmader ikke

: 09 feb 2014 09:02
af timkenneth
kan se i din signatur at du også fyrer med flis. har du prøvet det?

CPI 12 indmader ikke

: 09 feb 2014 09:44
af peter a
Du skriver Faktor er 45
fabriksindstillingen 75
prøv det.

CPI 12 indmader ikke

: 09 feb 2014 13:18
af Cmols
Jeg har kalibreret i ren luft men har ikke haft den skruet af. Faktor har jeg sat så lavt efter vejledning fra Twin Heat. Jeg har desværre ikke noget flis pt. til at afprøve med.
Mht. forbrænding. Mandlerne soder ret så meget så røg og kedel er helt sort. Selve forbrændingen var fin indtil for nylig.
Hvor er det lige man skruer iltsonden af? Skal den renses eller hvad?

CPI 12 indmader ikke

: 10 feb 2014 08:05
af timkenneth
jeg synes du skal købe 5 sække piller og så prøve det af med pille programmet.

iltsonden skal ikke renses, den har et varmelegme som renser den automatisk, men dette kan være defekt og derfor vil sonden ikke rense sig selv og i yderste konsekvens give forkerte data til styringen. du kan grov teste sonden ved at tage fat i den, er den kold virker varmelegmet ikke. springer den meget i iltprocent når du har stoppet stokeren?

der kan være flere defekter. utætheder, brænderhoved, død iltsonde.

du kan også prøve at sætte iltprocent til fx 7 i dit alternativ program, hermed vil du tvinge styringen til at køre mere med sneglen. du bliver nød til at fejlsøge lidt ved at prøve nogle af de ting jeg har foreslået ellers kan du ikke komme videre.