Shunt-temperatur M20i

Indlæg af Jespernj » 24 nov 2013 10:35

Hej med jer.

Jeg oplever problemer med at holde min returtemperatur til kedlen på 60gr.
Shunten er lavet fuldstændig efter tegningen fra TwinHeat, og der er monteret den medfølgende shuntventil fro Honeywell

Min returtemperatur fra anlægget er ca. 30-35gr. pt, og selvom jeg har skruet op på maks på shuntventilen, kan jeg ikke få returtemperaturen over 50-52 gr.

Tænkte det måske var fremløbet der var for "koldt", det har jeg derfor hævet til 75gr. Det gav ingen ændring! - Så tæænkte jeg det måske var fordi pumpen stod i auto, den er nu ændret til trin 2 - heller ingen ændring.

I sommers da returen kom tilbage med 50-60gr. var der ingen problemer.

Hvad er der galt. Gode råd modtages.

Go' søndag til jer derude:-)

MVH
Jesper


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Shunt-temperatur M20i

Indlæg af Hjemme teori » 24 nov 2013 10:52

Kan den der Honeywell pilles af, så automatikken kan slåes fra? så kunne du jo lige teste om den maks åben giver flow nok.

Hvis ikke, er den nok stoppet!
Hvis den gør, er automatikken i UDU!
Mvh. Sophus

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Shunt-temperatur M20i

Indlæg af Bigfoot » 24 nov 2013 13:35

kan det være stiften i ventilen, som sidder fast måske????

ellers kan en kuglehane anbefales, og inden de begynder med at det da ikke dur og bla bla bla bla, så se lige i min signatur, der er et link til mit anlæg. Det viser mine temperaturer. Pt kører jeg med 70 frem, og 60 retur. Den viser desværre temperaturerne med en afvigelse på ca 4 grader til den dumme side. Men det er placeringen af følerne.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Shunt-temperatur M20i

Indlæg af John Skov Jensen » 24 nov 2013 15:23

Nej, en kuglehane kan ikke anbefales.
Men for nogen fungerer det og godt for dem.

Men anbefales, det kan den løsning med hanen ikke