Side 2 af 2

Vi fryser herhjemme

: 16 mar 2013 18:55
af Morten o
thy skrev:
hvad er kedel sat til i ønsket kedel temp ?
Den er sat til 70 grader :)

Vi fryser herhjemme

: 16 mar 2013 19:35
af snubbi
hej
prøv at hæve set temp til eks 75 så har shunten højer tempertur at arbejde med. og du for en lidt højer frem løb tempertur.
hvad med din pumpe ,køre den så den skal .?

Vi fryser herhjemme

: 16 mar 2013 19:47
af thy
mgmone skrev:Hej
Har du haft blæseren adskilt og renset indersiden af lamellerne med en børste, hvis din puls ved fuld last er mindre end normalt er det enten fordi den for mindre luft end ønsket/eller fordi den for mindre luft end den tror (fejl på sonde) prøv at se hvor langt ned du kan sætte ilt % før den oser!
Hilsen Karsten
Er enig

Den må måle forkert.
Iltsonden burde ikke komme over 21
Kan en pakning være blevet utæt så den måler på falsk luft og så ikke giver blæs i bålet

Prøv som Karsten nævner at sænke ilt% for at se om den vil ryge.

Ellers hvis den er blevet utæt ku man hæve ilt% til du får det fikset.

Sidst som forslået hæv til 75 grader for at køre højere ydelse længere op.