Hvorfor vælge Twinheat - og hvilken model?

Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Anonymous

Hvorfor vælge Twinheat - og hvilken model?

Indlæg af Anonymous »

Hej,
For at undgå den omtalte tæring er det vigtigt at du har en shunt.
Shunten sikrer at retun vandet til kedlen bliver blandet med det varme vand fra fyret (65 til 75 grader) på den måde undgår man at syren der kommer ved afbrænding ikke kondenserer inde i kedlen.

Henrik M.
Stoker II
Stoker II
16
Indlæg: 53
Tilmeldt: 14 jun 2007 22:33
Mit fyr: Twinheat Cpi12
Areal: 220
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Djursland

Indlæg af Henrik M. »

Hej
Så kører CPi12eren uden problemer. Shunt er også monteret.
Undrer mig over én ting: Fremløb er 68 grader og returen er 60 grader.
Vi har lidt gulvvarmetændt og en håndklædetører. Burde returen ikke være nede på 40 grader? Har læst om dette under "Stoker Pro forum » Diverse » Alt det andet » Kedler, installationen & skorstenen » 60 gr.returvand til kedel", men blev med mit kendskab til VVS desværre ikke meget klogere. Går ud fra at mit forbrug bliver unødvendigt højt pga. den høje temperatur på ruturen?
Cirkulationspumpen kører på I.
Vandet løber ind i et oliefyr med varmvandsbeholder.
Er der nogen der har en forklaring/ et løsningsforslag???????
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Indlæg af thy »

tror dit problem er olie fyret som gør at vandet cirkuler hele tiden den korteste vej der er åben og oliefyret er vel åben hele tiden
eller der er termostat på så den virker som vvb altså når temp er opnået så lukker den for cirkulation

hvis ikke vil du få samme retur temp som der løber ud af oliefyret
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Henrik M.
Stoker II
Stoker II
16
Indlæg: 53
Tilmeldt: 14 jun 2007 22:33
Mit fyr: Twinheat Cpi12
Areal: 220
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Djursland

Indlæg af Henrik M. »

Der en ingen termostat der lukker for cirkulationen på oliefyret. Skal jeg have koblet sådan på? Hvor meget vil det sænke forbruget?

Besvar