Sort keddel c2
Hej og godt nytår.
Mit fyr er en reduceret c2 med iltstyring. Styringen er den Kenn kalder nr.3.
Mit problem er at ilt % havner helt nede på 2% under den
ilt % styringen styre efter, det er værst når brandsel intervald når ned på 12 til 13 sekunder.
Opsætningen er næsten som da styringen kom fra Passat.
Håber der et lyst hoved der kan hjælpe.
MVH.
Fute.
Mit fyr er en reduceret c2 med iltstyring. Styringen er den Kenn kalder nr.3.
Mit problem er at ilt % havner helt nede på 2% under den
ilt % styringen styre efter, det er værst når brandsel intervald når ned på 12 til 13 sekunder.
Opsætningen er næsten som da styringen kom fra Passat.
Håber der et lyst hoved der kan hjælpe.
MVH.
Fute.
- Raverlution
- Stoker IV
- Indlæg: 142
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Re: Sort keddel c2
Hej og i lige mådeFutte skrev:Hej og godt nytår.
Mit fyr er en reduceret c2 med iltstyring. Styringen er den Kenn kalder nr.3.
Mit problem er at ilt % havner helt nede på 2% under den
ilt % styringen styre efter, det er værst når brandsel intervald når ned på 12 til 13 sekunder.
Opsætningen er næsten som da styringen kom fra Passat.
Håber der et lyst hoved der kan hjælpe.
MVH.
Fute.
Det kan der være mange grunde til den gør. Er fyret totalt sort indeni?
Prøv at kontrollere din pakning i magasin (evt efterspænd de "spænder" så den lukker strammere-
og de glassnor-pakninger i top og låge (evt smør dem med noget smøremiddel) (så bliver de som nye igen)
Hvad fyrer du med?
Forstår ikke helt hvad du mener med det med%
du har jo 3 setpunkter med ilt% som er en slags grundinstilling hvis den er under 65grader kører min fx 10.5%
dvs når den kommer op på 10.5% vil den skyde brændsel ind, hvis den ikke kommer ned under 10.5% så bliver den ved med at skyde ind til den kommer ned under det. (mit brændselsinterval er sat til 8 sek mellem indskub) (fyrer med korn) så kan min også godt kommer helt ned på en 4% engang i mellem sker sjældent.
prøv evt at slukke eller pille din sonde ud af røgrøret og den skal gerne så tæt på 20% som muligt, hvis den ikke kommer det kan du prøve at rense den i kogende vand med lidt sæbe i. (men ikke skrubbe)
Håber du kunne bruge det til noget.
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
-
- Stoker V
- Indlæg: 158
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Re: Sort keddel c2
Hej Kenn.
Jeg fyre med træpiller. Den er HELT sort.
Jeg har en linie at styre efter, men med 4 punkter, ilt% ved min, 1\3, 2\3 og max. last.
Min styre efter ilt %, dvs. at når temperaturen falder under setpunktet så skruger den op i ydelse, og
dermed ændre den ilt %.
MVH Futte.
Jeg fyre med træpiller. Den er HELT sort.
Jeg har en linie at styre efter, men med 4 punkter, ilt% ved min, 1\3, 2\3 og max. last.
Min styre efter ilt %, dvs. at når temperaturen falder under setpunktet så skruger den op i ydelse, og
dermed ændre den ilt %.
MVH Futte.
- Raverlution
- Stoker IV
- Indlæg: 142
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Re: Sort keddel c2
Er også det jeg har skrevetFutte skrev:Hej Kenn.
Jeg fyre med træpiller. Den er HELT sort.
Jeg har en linie at styre efter, men med 4 punkter, ilt% ved min, 1\3, 2\3 og max. last.
Min styre efter ilt %, dvs. at når temperaturen falder under setpunktet så skruger den op i ydelse, og
dermed ændre den ilt %.
MVH Futte.
prøv det med at tjekke sonden. sluk fyret eller skru den ud og se hvad den står på.
kontroller pakninger.
og hvad står den på i de forskellige setpunkter? så vidt jeg husker er det noget i stilen af. 7.5%, 10.5%, 12% og 15.5% ved træpiller.
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
-
- Stoker V
- Indlæg: 158
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Re: Sort keddel c2
Hej Kenn.
Jeg fik ikke skrevet at ilt % er 18,9 % når lågen står åber.
Har lige været ude og skrive ned, 16,5%, 13,6%, 11,5%, 7,0 %.
Jeg kan se de ikke er lige som dine, kan fyret blive sort når ilt% er højre end dine, lige der hvor
den høre mest lige for tiden.
MVH Futte.
Jeg fik ikke skrevet at ilt % er 18,9 % når lågen står åber.
Har lige været ude og skrive ned, 16,5%, 13,6%, 11,5%, 7,0 %.
Jeg kan se de ikke er lige som dine, kan fyret blive sort når ilt% er højre end dine, lige der hvor
den høre mest lige for tiden.
MVH Futte.
- Raverlution
- Stoker IV
- Indlæg: 142
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Re: Sort keddel c2
det er ok når den står åben. prøv og skru den sidste op på 15.5% så vil den ikke sode så galt. hvordan står den lille "arm på siden af fyret? den man juster oven og neden luft med?Jeg fik ikke skrevet at ilt % er 18,9 % når lågen står åber.
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
-
- Stoker V
- Indlæg: 158
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Re: Sort keddel c2
Hej Kenn.
Jeg vil prøve at stille denne ilt %.
Indstillingen på luft fordelingen er 1\3 fra max. stillingen.
Hvad har du af alternativ til c2´en, hvis den skulle gå istå.
Mvh Futte
Jeg vil prøve at stille denne ilt %.
Indstillingen på luft fordelingen er 1\3 fra max. stillingen.
Hvad har du af alternativ til c2´en, hvis den skulle gå istå.
Mvh Futte
- Raverlution
- Stoker IV
- Indlæg: 142
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Re: Sort keddel c2
ja du kan jo prøve og se om det ændrer noget.Futte skrev:Hej Kenn.
Jeg vil prøve at stille denne ilt %.
Indstillingen på luft fordelingen er 1\3 fra max. stillingen.
Hvad har du af alternativ til c2´en, hvis den skulle gå istå.
Mvh Futte
så er den ok. prøv evt at rense under og over luftdyser med en fatningsskruetrækker de kan godt stoppe til.
har godt nok et oliefyr som kan bruges (men bruges kun om sommeren til varmt vand) men i de mange år jeg har haft det har det aldrig været i stykker. jo lige en styring.
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
-
- Stoker V
- Indlæg: 158
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Re: Sort keddel c2
Hej Kenn.
Nu er der blevet skruget på ilt%, men den indstilling bruges vel ikke når den ikke køre under 1/3 last.
Mvh Futte
Nu er der blevet skruget på ilt%, men den indstilling bruges vel ikke når den ikke køre under 1/3 last.
Mvh Futte
- Raverlution
- Stoker IV
- Indlæg: 142
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Re: Sort keddel c2
den med de 15.5% er over dit set-punkt. men prøv og rens lufthullerne også (fyret skal være slukket)
prøv evt og smid nogle billeder ind.
prøv evt og smid nogle billeder ind.
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb