Ak ja, så var den gal igen.
Her til morgen måtte den lille familie i kodt brusebad.
Årsag, Fyret var slået fra, angiveligt på grund af for høj røg temperatur....
Søndag rensede jeg røgrørene, og jeg tog med en børstede let på temperaturmåleren, for lige at fjerne det værste.
På forunderlig vis antager mit fyr nu at røgtemperaturen er over 200 grader, hvor den før var 130-160 grader.
Nogen forslag?
MVH
Bo Jacobsen
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Passat C2 Røgtemperatur ?
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 21 nov 2007 19:44
- Mit fyr: Paasat C2 m. KAB styring
- Areal: 160
- Brændsel: .....
- Årligt forbrug: ca. 7 ton
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Passat C2 Røgtemperatur ?
Prøv at udfyld din profil så vi kan se hvilket anlæg du har
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 24 sep 2008 17:06
- Mit fyr: BioHeat 149
- Areal: 175
- Årligt forbrug: 8,5
Re: Passat C2 Røgtemperatur ?
Hej Bo,
Har lige tjekket min egen manual til Passats BioHeat149; der nævner de to muligheder ved fejlen "for høj røg temp.":
1. Røgrørerne skal renses manuelt - og det kan vel udelukkes efter din lette børsten søndag
2. Defekt temperatur måler (pt100) - og det er måske en mulighed? Jeg kan ikke huske hvordan et PT100 element reagerer ved fejl, men det er ikke usandsynligt at det giver "fuldt udslag".
Viser det 200 °C med det samme når du tænder?
Du kan jo evt. prøve at gå sikringerne igennem udfra mine egne erfaringer med styringen (se indlæg fra idag) ;o)
Mvh LasseD
Har lige tjekket min egen manual til Passats BioHeat149; der nævner de to muligheder ved fejlen "for høj røg temp.":
1. Røgrørerne skal renses manuelt - og det kan vel udelukkes efter din lette børsten søndag
2. Defekt temperatur måler (pt100) - og det er måske en mulighed? Jeg kan ikke huske hvordan et PT100 element reagerer ved fejl, men det er ikke usandsynligt at det giver "fuldt udslag".
Viser det 200 °C med det samme når du tænder?
Du kan jo evt. prøve at gå sikringerne igennem udfra mine egne erfaringer med styringen (se indlæg fra idag) ;o)
Mvh LasseD