Fejl på kedeltemperatur?

Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Besvar
tbear
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 27 okt 2020 22:00
Mit fyr: Passat Compact C1
Areal: 150
Brændsel: Træpiller

Fejl på kedeltemperatur?

Indlæg af tbear » 27 okt 2020 23:02

Håber nogen kan hjælpe? Jeg har en Passat Compact C1, som har kørt fint i årevis. Nu er det som om fremløbstemperaturen er alt for lav selvom kedlen meget hurtigt ryger op på 80-90 grader (setpunkt 75 gr.). Jeg har ikke nogen temp. måler på fremløbet, men med hånden på fremløbsrøret (lige efter kedlen) vil jeg gætte på ca. 45-50 grader. Retur måler 35-40 grader. Kedeltemp. hopper op og ned, og fyret går i pause hele tiden. Ingen fejl i øvrigt. Jeg har luftet ud adskillige gange og det virker ikke som om der er luft i systemet. Defekt pt-100? Prop i rør? Andre bud?


tbear
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 27 okt 2020 22:00
Mit fyr: Passat Compact C1
Areal: 150
Brændsel: Træpiller

Re: Fejl på kedeltemperatur?

Indlæg af tbear » 28 okt 2020 01:17

Har fundet fejlen nu. Løs forbindelse på printpladen ved tilslutningen for pt-100 temperaturmåler. Jeg trak måleren ud af dykrøret og tjekkede temperaturen ved stuetemperatur. Den viste 61 grader!!! Vrikkede lidt med klemmufferne og vupti faldt temp. til 23 grader. Underlig fejl. Nu kører det fint igen, men det har godt nok drillet mig den sidste uges tid.