lav fremløbstemperatur

Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Besvar
madsrod
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 09 mar 2018 22:30

lav fremløbstemperatur

Indlæg af madsrod » 10 mar 2018 17:38

Hej har i en periode nu haft problemer med mit passat c2 pillefyr.
Hvis jeg endelig får fremløbstemperaturen på 60grader går der noget tid så falder den igen til nogen og 40grader.
har fået skiftet min cirkulationspumpe og termostaten på shuntventilen. har rengjort blæser også det inde i brændekammeret.
ved ikke hvad der er galt og synes jeg har prøvet alt muligt. kunne det evt shuntventilen der er defekt??
Vedhæftede filer
IMG_20180310_173651.jpg
er det ikke min shuntventil?
IMG_20180310_173640.jpg


HFR
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Modtaget likes: 3 gange

Re: lav fremløbstemperatur

Indlæg af HFR » 14 mar 2018 18:46

Hvordan er din shunt indstillet?

Hvor varmt er returvandet der løber i kedel?