Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op

Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Christoffer N
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 08 feb 2018 17:39
Mit fyr: Ikke udfyldt

Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op

Indlæg af Christoffer N » 08 feb 2018 18:13

Hej alle er der en der kan hjælpe mig med og få indstillet mit fyr rigtigt jeg kan ikke få temperaturen til og stige og der kommer meget aske i opsamleren og i toppen af fyret og jeg bruger rigtig mange piller ?

Mit fyr Passat C2 400l med KAB og ilt
Jeg har renset luft dysser oppe og nede og alle pakninger er ok ilt står på 20% med alle luger åbne og toppen har jeg også renset jeg køre med 3 trins styring lige nu og køre med 8mm piller

Mit hus er ok isoleret og der er 240 kvm med gulv varme og et par radiatorer på nogle værelser håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe mig mvh Christoffer Nyeland


HFR
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Modtaget likes: 3 gange

Re: Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op

Indlæg af HFR » 08 feb 2018 18:31

Hvorfor kører du med 3 trinsstyring når du har iltstyring?

Jeg vil anbefale at du kører på iltstyring i stedet, så finder styringen selv ud af at regulere og du slipper for justering.

Har du renset alle konvektionrørene?

Christoffer N
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 08 feb 2018 17:39
Mit fyr: Ikke udfyldt

Re: Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op

Indlæg af Christoffer N » 08 feb 2018 19:03

Hej det er rørene i toppen af fyret ikke ? Dem har jeg renset og når jeg sætter den over på ilt styring køre den mange piller ind som ikke når og brænde helt af så efter noget tid skubber den uforbrændte piller i askeskuffen jeg har prøvet og indstille fyret til standart indstillinger med det hjælper heller ikke noget så er rigtig på dybt vand her da jeg ikke har forstand på og indstille luft og pille mængde så det passer sammen mvh Christoffer

HFR
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Modtaget likes: 3 gange

Re: Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op

Indlæg af HFR » 08 feb 2018 19:09

Ja det er rørene i toppen af kedel.

Uforbrændte piller tyder på tilstoppede luftdyser. Er du sikker på du har renset dem fuldstændigt?

Har du prøvet at afmontere blæser og rense den?

Christoffer N
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 08 feb 2018 17:39
Mit fyr: Ikke udfyldt

Re: Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op

Indlæg af Christoffer N » 08 feb 2018 19:45

Ja det er jeg sikker på jeg har men jeg er jo ikke fagmand jeg har brugt en lille skruetrækker til at rense de luft dysser der sidder bagerst i fyret dem der er som huller og de andre luft dysser der sidder i bunden af fyret på den skrå plade har jeg også renset jeg startede blæseren da jeg havde renset dem og der kom noget aske støv ud af dysserne og det virkede som om der var godt blæs i dem

Blæseren har jeg ikke renset hvordan gør man det jeg ved godt hvor den sidder skal man bare skrue hele pladen af blæseren sidder på eller er der en smartere måde at gøre det på ? mvh Christoffer Nyeland


HFR
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Modtaget likes: 3 gange

Re: Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op

Indlæg af HFR » 08 feb 2018 19:49

Du skal tage hele pladen blæseren sidder på. Mener det er 4 møtrikker
Jeg mener du kan se de nederste luftdyser nedefra når du får blæseren ud

Hvis der ikke er noget unormalt der har jeg ikke flere bud.

Christoffer N
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 08 feb 2018 17:39
Mit fyr: Ikke udfyldt

Re: Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op

Indlæg af Christoffer N » 08 feb 2018 20:08

Okay jeg skiller det ad i morgen og renser op håber det vil hjælpe mange tak for hjælpen jeg giver lige en tilbage melding når jeg har prøvet det mvh

coctail
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 334
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 15 gange

Re: Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op

Indlæg af coctail » 08 feb 2018 21:26

Hvad er din temperaturen på dit returvand? Det skal mindst være 55grader når det går ind i fyret, hvis det er under det, så er din shunt i stykker og den vil aldrig komme op i temperatur

Hvis du kun har fyret med piller, så ligger der næppe ret meget støv i luftkammeret, kontroller hellere om din blæser kan starte op ved 10%, det er vigtigere.

Personligt tror jeg mest på at det er din shunt som hænger i åben tilstand
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!

Christoffer N
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 08 feb 2018 17:39
Mit fyr: Ikke udfyldt

Re: Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op

Indlæg af Christoffer N » 08 feb 2018 23:03

Hej mit retur vand er kun 40˚ og for en måned siden var det ca 58˚ Jeg har altid kun brugt træpiller og aldrg fyret med andet er ret sikker på min blæser kan starte ved 10% hvordan undersøger jeg det ? er det i manuelt start menu jeg gør det ? mvh Christoffer

coctail
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 334
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 15 gange

Re: Passat C2 med KAB styring kan ikke få set temperaturen op

Indlæg af coctail » 09 feb 2018 01:51

Skift shuntventilen og du er kørende igen - det er den der er synderen.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!


Besvar