Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Skift fra gl.styring til "KK" styring
-
- Stoker I
- Indlæg: 2
- Tilmeldt: 05 okt 2016 08:38
Re: Skift fra gl.styring til "KK" styring
Er der nogen der ved hvad fejlen er når displayet svinger meget i temp.på en C2 med røde tal jeg formoder i vil sige at jeg skal skifte til en ny styring men det er jo ingen kunst at købe nyt er der ingen der kan noget med en loddekolbe?
-
- Stoker II
- Indlæg: 43
- Tilmeldt: 29 mar 2013 12:11
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Skift fra gl.styring til "KK" styring
Du kan jo kontakte ham her: http://www.dba.dk/andet-passat-pillefyr ... 002034657/
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 24 aug 2014 23:51
- Mit fyr: Passat C4-650 95'
- Areal: 360+840
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 20-150 kg
- Årligt forbrug: 25-30 ton
- Geografisk sted: Ringsted
Re: Skift fra gl.styring til "KK" styring
Olaf12: "Er der nogen der ved hvad fejlen er når displayet svinger meget i temp.på en C2 med røde tal ".
>Olaf12: Lige præcis den fejl med svingende temp, til enten røg-temp. eller vand-temp. skyldes løs forbindelse til føleren.
I langt de fleste tilfælde er det bare stikket bag på printet der bliver løst, eller mister forbindelsen periodisk.
Afmoter printet, og tag stikket af til den føler der svinger, giv stikbenene på printet og klemmerne i stikket en gang
kontaktrens og monter det igen. Badabing! ...
>Olaf12: Lige præcis den fejl med svingende temp, til enten røg-temp. eller vand-temp. skyldes løs forbindelse til føleren.
I langt de fleste tilfælde er det bare stikket bag på printet der bliver løst, eller mister forbindelsen periodisk.
Afmoter printet, og tag stikket af til den føler der svinger, giv stikbenene på printet og klemmerne i stikket en gang
kontaktrens og monter det igen. Badabing! ...