Thermo sikring slår før pausefyring

Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
noller
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 389
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Thermo sikring slår før pausefyring

Indlæg af noller » 11 apr 2012 12:05

Hvis termometerne ikke er monteret i dyklomme indvendig rør så vil der være forskel, den korrekte temperatur er en måling af vandet og ikke eks. vis udvendig på rør.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Thermo sikring slår før pausefyring

Indlæg af thy » 11 apr 2012 17:38

spændene håber den er pålidelig nu..og frem over..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Modtaget likes: 1 gang

Thermo sikring slår før pausefyring

Indlæg af Albert » 12 apr 2012 07:25

Rørene skulle gerne kunne tåle en gang overkog,uden de springer,du har vel sikkerhedsventil på anlæget 8)

Brugeravatar
NuIgen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 10 apr 2012 13:11
Mit fyr: Passat C4 fra 96
Areal: ca 650 - 700
Brændsel: mest træpiller
Årligt forbrug: 20-25 tons
Geografisk sted: Sydøst DK

Thermo sikring slår før pausefyring

Indlæg af NuIgen » 17 apr 2012 20:20

Update 3:
Det holdt så i ca 6 dage.
Idag, hvor jeg naturligvis ikke vil være på adressen i adskillige dage,slog termosikringen igen. dog efter pause fyring.
Det lader til at temperatur måleren langsomt måler mere og mere for lidt.
Det værste er at nu er temp nede på 40 gr og thermosikringen kan stadig ikke slåes fra.
Jeg begynder så småt at savne et oliefyr hvor tingene bare kører.
Besparelsen på antaget ca 50.000 pr år (minus anskaffelse) samt alt bøvlet med piller, fyr, svineri, sod og træpillestøv i lungerne lader efterhånden til at gå nogenlunde lige op med div smederegninger, ekstra kørsel og mandskab til tilsyn når man er væk fra adressen.

astrid
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 08 apr 2012 08:56
Mit fyr: baxi bonus
Brændsel: fast brandsel
Geografisk sted: salling

Thermo sikring slår før pausefyring

Indlæg af astrid » 24 apr 2012 22:55

prøv at kontrolere om der er et vandflov over kedlen.
fejlen kan evt.være en defekt pumpe(er før set hår kedlen har været oppe at koge)
et tilstoppet snavse filter eller om der er luft i kedlen(kan der luftes ud på rørsystemet for der er ingenting på selve kedlen)
håber du får anlæget til at køre igen


Brugeravatar
NuIgen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 10 apr 2012 13:11
Mit fyr: Passat C4 fra 96
Areal: ca 650 - 700
Brændsel: mest træpiller
Årligt forbrug: 20-25 tons
Geografisk sted: Sydøst DK

Thermo sikring slår før pausefyring

Indlæg af NuIgen » 20 sep 2013 10:49

Afslutning:
Jeg fik vidst aldrig afsluttet den tråd.
Mine følere var ikke korrekt sat i bund i deres rør og der har sikkert været noget galt med både føler og termo sikring.
Det har kørt upåklageligt siden.
Dog fandt jeg en fejl mere her over sommeren.
En løs ledning.
Ledningen fra stikkontakten til fyret, den blå ledning var ganske enkelt ikke skruet fast. Den sad og havde heldigt nok berøringskontakt.
Fruen havde godt nok af og til klaget over stød i mindre grad ved påfyldning af træpiller - men jeg antog det var statisk. Jeg har ikke selv bemærket andet.
Men det er så VVS'erne der har glemt at montere ledningen ved opsætning for nogle år siden (fyret blev renoveret totalt for nogle år siden).
Det var måske min fyr-nisse der her flyttede ud - det håber jeg ihvertfald.