Side 1 af 2

Thermo sikring slår før pausefyring

: 10 apr 2012 14:25
af NuIgen
Har bokset lidt med min C4 - igen igen.
En ældre dame fra 96, blev renoveret i 2008 ca., alt på nær kedel er fra den tid.
kører med iltstyring (god opfindelse!).
Jeg havde en tilbagebrand pga et åbent magasin (var ikke mig der var fyrmester).
Vandet i hele systemet blev til damp og der gik et varmerør (det var den måde jeg fandt ud af det på) - og det regnede ned over alt i huset.
Fik det fixet - og fyret startet igen (det havde naturligvis slået thermosikringen).

Nu til morgen havde thermosikringen igen slået ud. - slår til igen og starter op og holder lidt øje med den.
i opstarten er der lidt temp forskel på min termometer på tilbageløb og fyrets vandtemp. retur er varmere end fremløb. Dette indtil ca 50 grader.
Kører fint indtil vi nærmer os grænsen for pausefyring (jeg checkede den sidst ved 71 gr), fremløbstemp er sat til 65gr. og røg gas var 120.
(Dog er ilten lovlig høj - normalt ligger den under 4% ved drift. Nu svinger den noget - mellem 0,5 når den har skubbet og stiger til ca 8-10% før den skubber igen. Det skal siges at min kedel drypper en anelse i brænd kammeret når den er kold og det kan være derfor ilten er så høj).
Da jeg ca 30 min senere kigger forbi fyret har thermosikringen slået fyret fra.

Før uheldet i påsken var min røggas temp. lav (det har den altid været) mellem 90 og 120 afhængig af renheden i røgrørerne.
Pt trænger den til en rensning, og røg temp ligger på ca 120 gr.
Displayet meldte U6.02 da den endelig blev kold nok til at jeg kunne slå thermosikringen fra igen og starte op igen.

Nogle gode ideer ?

Thermo sikring slår før pausefyring

: 10 apr 2012 14:55
af thy
tja... nu vil jeg godt nok sige din ilt% er lavt.. men måske sådan det skal være på en passat...

jeg tror ikke fyret kan modulere langt nok ned og derfor kommer alt forhøjt op i temp.... kan den være blevet låst til højt forbrug eller ligende..

forstår ikke hvordan den kan komme til at koge vandet i kedlen .DET lyder FARLIGT.. er der ikke en form for tilbagebrands sikring...

Thermo sikring slår før pausefyring

: 10 apr 2012 16:53
af Jan_Al
Er du sikker på at cirkulationspumpen kører og at der er flow?

Thermo sikring slår før pausefyring

: 10 apr 2012 21:13
af NuIgen
Hej Jan.

Ja samtlige 7 cirk pumper kører og der er varme i gulv og radiatorer mv.
Da der var damp i systemet skreg den godt nok noget den nærmeste pumpe :-/ men den kører og virker stadig.

Thermo sikring slår før pausefyring

: 10 apr 2012 21:28
af Zarge
7!!! Det var sgu ikke så lidt... Forsyner du en mindre landsby? ;-)

Thermo sikring slår før pausefyring

: 10 apr 2012 21:34
af NuIgen
Hej Tonni.

Nej - men det er en stor ejendom. En firelænget gård fra 1778. Isoleringen er ikke den bedste over alt.
Der er vel ca 650 kvm. i alt. der skal varmes op.
Der er lavet gulvvarme forskellige steder i længerne og på forskellige tidspunkter. Derfor også forskellige gulvvarme systemer.
Så er der 3 i fyrrummet - lidt et anders and system - men smeden insisterede - der er faktisk 8 i alt, jeg havde glemt en.

Thermo sikring slår før pausefyring

: 10 apr 2012 23:09
af levi
NuIgen » 10 Apr 2012, 21:34 skrev:Hej Tonni.

Nej - men det er en stor ejendom. En firelænget gård fra 1778. Isoleringen er ikke den bedste over alt.
Der er vel ca 650 kvm. i alt. der skal varmes op.
Der er lavet gulvvarme forskellige steder i længerne og på forskellige tidspunkter. Derfor også forskellige gulvvarme systemer.
Så er der 3 i fyrrummet - lidt et anders and system - men smeden insisterede - der er faktisk 8 i alt, jeg havde glemt en.
Er du vims en installation :shock:

Thermo sikring slår før pausefyring

: 11 apr 2012 00:15
af NuIgen
Update:
Mit svar til den første, mht damp mv forsvandt.
Jo - der er brand installation i magasinet.

Jeg satte fremløbstemperaturen ned med 10 gr til nu 55. Det kører fint endnu.
Går i pausefyring når det skal osv. Temp ligger på gennemsnitlig 60-64.
Mine mekaniske termometre som sidder på retur røret viser et par grader mere end fyret.
Der er altså noget galt med nogle af termometrene - men de mekaniske viser næsten det samme - så mon ikke det er fyrets den er gal med.

Den lokale Passat troldmand kigger forbi imorgen med en ny temeratur føler, og jeg håber han har en ny thermosikring med også - så vi kan få den skiftet også - just in case.

Skriver hvad han finder ud af.

Thermo sikring slår før pausefyring

: 11 apr 2012 09:58
af NuIgen
Nå - jeg fik aldrig sendt den Thy- så her er den:
Hej Thy.
Ja det er ski farligt med damptryk og det går stærkt. Heldigt jeg var på adressen.
Jo der er monteret brandslukker dims i magasinet.
Men det var ikke varmt nok til at den blev aktiveret åbenbart, lågen var jo åben så der var god ventilation.
anyway - tror det er temperatur føleren der er gået sig en tur.
Har sat temp ned til 55 gr og nu går den i pausefyring og temp falder igen - mit manuelle termometer på retur røret siger pt 62 gr og det samme melder fyret på fremløbtemp. Der plejer at være ca 5 gr forskel.
Røggassen siger pt 90.

Det bliver spændende om det evt skyldes en varm komponent/løs forbindelse i printet - jeg har regnet mig frem til at det skulle være omkring kl 20 hvis der går ca 6 timer mellem at thermo sikringen slår fra som den gjorde tidligere idag.
Har kaldt på assistance hos den lokale passat troldmand - han kommer imorgen.

Er det lavt i ilt pct ? - det kan da godt være. asken er fin lys grå, ingen røg op ad skorstenen.

Thermo sikring slår før pausefyring

: 11 apr 2012 11:44
af NuIgen
Update2:
Så har han været her. Skiftede termo føleren. og resultatet..... var samme temp som før udskiftingen. Nu får jeg flere grå hår til samlingen.
Mens jeg kiggede på temp sprang den direkte fra 58 til 61 så noget er ikke helt godt. Der var han selvfølgelig kørt igen.

Fik dog bekræftet at min iltpct har været i den meget lave ende tidligere. Den skulle ligge omkring de 8.

Anyway - satte temp op til de 65 som vanligt - og 30 min efter han kørte slog thermo sikringen fra igen. Returen var 65 grader og fremløb ca 67.

Han var heldigvis i nærheden og skiftede thermosikringen.
Vi startede fyret op med det samme efter skift - det ville det ikke før.
Se nu kommer det pussige:
Temperaturen på fyret siger nu 72 gr. og mit mekaniske skrammel som jeg har flyttet til fremløbsrøret siger 62, det viser med andre ord forkert.
Af en eller anden underlig årsag må thermo sikringen have forstyrret termofølen som så viste forkert - og altså viste det samme som mit mekaniske termometer.
Ikke første gang der er nisser på spil her på gården - meen alligevel...det havde jeg ikke regnet med.

Anyway - damen spinder nu omkap med katten, og temp ligger omkring de 71 grader. Alt er atter fryd, solskin på en overskyet dag og pillefyr.

;-)