Side 1 af 4

Problemer med ny C2

: 17 mar 2012 14:02
af Diham
Hej
Vi er de nu noget frustrerede ejere af et nyt Passat C2 stokerfyr.
Den er sat op i et hus på 225 m3 i 2 plan.
Vores problemer består i at få det til at køre ordentligt.
1. Spm
Kan det tænkes at vi har overvurderet behovet - den danner en del luft i systemet og nogen har ment at det måske er fordi den koger da den ikke kan komme af med varmen??
2.spm
På flis har den ekstrem dårlig forbrænding - 400 liters magasin tømt på 1 døgn og trækul i askeskuffen??
Kedeltenp på knap 62 trods vand indstillet til 70c
Igen er vi blevet instrueret i ikke at ændre i de forudindstillet programmet (hvilket vi i øvrigt heller ikke har en fjerneste anelse om hvilken effekt ville have) hvilket program hører til flis?

Alt i alt står vi altså med et fyr der er slukket og gasfyret har taget over - vi aner ikke hvad vi skal gøre.... Hjælp

Problemer med ny C2

: 17 mar 2012 19:41
af Futte
Hej.
Jeg tror at der er luft i systeme. Når der luftes ud må cirk. pumpen ikke køre.
Når temperaturen i kedlen er på 62 tyder det også på luft i kedlen, prøv at lufte den ud.

Problemer med ny C2

: 17 mar 2012 20:02
af chopper
Man ændre nu tit på luften og indførring ved kørsel med flis. Hvor i landet er i

Problemer med ny C2

: 17 mar 2012 20:11
af Tom_AT
Fyring med flis uden iltstyring kan gotd være lidt spændende :-)
Men ikke umuligt.Men ved ikke om der er iltstyring på sådan en C2.

Problemer med ny C2

: 17 mar 2012 20:23
af chopper
Ilt styrring er vist standard på alle Passat kedeler

Problemer med ny C2

: 17 mar 2012 22:06
af Diham
Vi har luftet ud og luftet ud og haft VVS på gange 2 for at sikre at alt skulle være ok - cirkulationspumpe også skiftet og automatudluftning. Vi bor i Stoholm i Midtjylland og alt hjælp modtages med kyshånd. Den er med iltstyring:-) Vi har haft Passat i røret gange mange og synes bare det er SÅ svært at forklare og få noget ud af Tlf vejledning...
Huset er 225m2;-)) men det havde I nok regnet ud;-)
Tusind tak for jeres ideer - håber at høre mere

Problemer med ny C2

: 17 mar 2012 22:45
af snubbi
hej
hvad slags flis bruger i hvis det er gran flis er der en mulighed for at den kan bruge det på et døgn ,men den skal være helt udbrændt .
Har i en shunt ventil på ellers kan kedelen have problemer med at komme op i tempertur .
jeg fyr selv med flis til 147m hus+180kvm værksted med lidt varme jeg bruger 600lt på 2 dage når det er koldest

Problemer med ny C2

: 18 mar 2012 00:14
af Tom_AT
Sidder cirkulationspumpen på fremløb eller retur ?

Problemer med ny C2

: 18 mar 2012 08:50
af Diham
Fliset er købt ved noget der hedder Genfa og skulle være lavet af træ fra møbelfabrik? Tror ikke det er gran
Ja der er monteret En ny shunt

Cirk. Pumpe sidder på retur...?

Problemer med ny C2

: 18 mar 2012 10:12
af Tom_AT