Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Problemer med ny C2

Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Diham
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 mar 2012 13:44

Problemer med ny C2

Indlæg af Diham » 18 mar 2012 10:19

Sagen er bare at der før vi indsatte stoker stod en gammel Passat fastbrændselskedel - med præcis samme system som angiveligt bare fungerede - derfor satte vi selvfølgelig bare det hele op på samme måde nu bare med stoker og altså derfor cirk. Pumpe på retur - men du tror at udskiftningen kan gøre at det nu giver problemer?


Futte
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 158
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771

Problemer med ny C2

Indlæg af Futte » 18 mar 2012 18:33

hej.
Hvis kedeltemperaturen er 62 og setpunktet er 70, så kalder styringen efter brandsel, hvis det ikke får temperaturen til at stige, må det være fordi der ikke går ild i flisen. Har du målt fugtigheden i flisen?.
Har du prøvet med træpiller?. Er der monteret et manometer, så du er sikker på der er vand nok på.

Diham
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 mar 2012 13:44

Problemer med ny C2

Indlæg af Diham » 18 mar 2012 18:49

Hej - nej der er ikke målt fugt i Fliset - vi har blot fået det anbefalet fra flere kanter?
Mener ikke der er monteret et manometer ...
Vi har prøvet med piller - det har bare aldrig været meningen at det er det den skal køre med og det var på dem at den dannede så mega meget luft i systemet... Vil da lige få undersøgt det flis...

Futte
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 158
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771

Problemer med ny C2

Indlæg af Futte » 18 mar 2012 19:47

Hej
Hvor meget tryk er der på det sted hvor autoudlufteren er monteret. Er der ikke tryk nok på kan det være her luften kommer ind. Cirkpumpen kan suge luft ind igennem autoudlufteren.

Diham
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 mar 2012 13:44

Problemer med ny C2

Indlæg af Diham » 18 mar 2012 22:05

Ok det må jeg have vendt med en rørkyndig - jeg aner ikke hvad trykket er - men skulle man ikke synes at en VVS mand burde vide at det du siger kunne være en årsag?


Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Modtaget likes: 1 gang

Problemer med ny C2

Indlæg af Albert » 19 mar 2012 06:12

Der er ingen problemer i at pumpen sidder på retur,sådan er der masser af anlæg der er skruet sammen.

Efter montering af anlæg kan der være luft i systemet i lang tid efterfølgende,den periode kan afkortes ved at hæve kedeltemp.til 90 gr. i en kort periode.

Men hvordan er pumpe og schunt plaseret i forhold til hinanden,for at det kan fungere skal pumpen sidde mellem kedel og schunt.

Og du var selv inde på det,dit anlæg er for stort.

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Problemer med ny C2

Indlæg af Tom_AT » 19 mar 2012 11:48

Albert » 19 Mar 2012, 06:12 skrev:Der er ingen problemer i at pumpen sidder på retur,sådan er der masser af anlæg der er skruet sammen.

Efter montering af anlæg kan der være luft i systemet i lang tid efterfølgende,den periode kan afkortes ved at hæve kedeltemp.til 90 gr. i en kort periode.

Men hvordan er pumpe og schunt plaseret i forhold til hinanden,for at det kan fungere skal pumpen sidde mellem kedel og schunt.

Og du var selv inde på det,dit anlæg er for stort.
Det lader ikke til at være problemet her. Men du kan ikke bare sige at en pumpe generelt sagtens kan sidde på retur. Det har også været omtalt før på dette forum, at pumpen så kan suge luft i bittesmå utætheder i systemet. jeg har også selv haft problemer med det.

Diham
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 mar 2012 13:44

Problemer med ny C2

Indlæg af Diham » 19 mar 2012 18:37

Igen - det er en VVS mand der har sat pumpen på - burde han ikke vide det?
Mht størrelse så blivet jeg da lidt bekymret - kan størrelsen i bund og grund være skyld i det hele?

Diham
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 mar 2012 13:44

Problemer med ny C2

Indlæg af Diham » 19 mar 2012 18:38

Og pumpen sidder også mellem kedel og shunt:-)

Futte
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 158
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771

Problemer med ny C2

Indlæg af Futte » 19 mar 2012 19:17

Hej
Når smeden ikke kan få det til at køre, må der være et eller andet han har overset.
En C2 er ikke for stor endnu, med mindre dit hus er godt isoleret.


Besvar