Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Flammesvigt

Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Brugeravatar
Vestergaard
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 11 feb 2012 09:38
Mit fyr: Passat c1
Areal: 218
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 9,5
Geografisk sted: Sydvestjylland

Flammesvigt

Indlæg af Vestergaard » 11 feb 2012 11:06

Hej

Jeg har lige købt et andet hus, hvor der er et Passat stoker C1 400 med iltstyring fra 2006.
Jeg har nu fået problemer med at fyret går ud med Flammesvigt, ca 1 -2 gange i timen.
Den brænder egentligt meget godt, meget fin aske osv. Bruger træpiller.

Så vidt jeg kan se ud fra manualen går den på Flammesvigt, hvis iltprocenten afviger fra indstillingerne.
Iltprocenten på mit display ligger mellem 12% og 15%. Indstillingerne i styringen er de samme som manualen foreskriver.

Jeg har ikke foretaget ændringer i indstillingerne og den har kørt upåklageligt i den 3 mdr jeg har haft den.

Jeg har lige renset brændekammer, røgkammer, spiraler, sonde og det hele. Den sviner overhovedet ikke.

Jeg står lidt på bar bund med hensyn til, hvad jeg skal foretage mig..

Håber der er nogle her der kan hjælpe mig videre.

PS: Er det muligt at skifte over til 3 trinsstyring, for at se om jeg kan holde gang i den? Kan ikke se i manualen, hvordan det gøres.


chopper
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 157
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Flammesvigt

Indlæg af chopper » 11 feb 2012 11:33

Hej. Ja trinstyrring er rimlig nemt. Tryk stop kedel og hold pil nedad indtil du kommer ind i menu. Derefter går du ned i diverse og der kan du skifte mellem modulerene og trinstyrring. Hvad ligger din ilt på når du åbner ned til den..

Brugeravatar
Vestergaard
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 11 feb 2012 09:38
Mit fyr: Passat c1
Areal: 218
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 9,5
Geografisk sted: Sydvestjylland

Flammesvigt

Indlæg af Vestergaard » 11 feb 2012 12:02

Hej Chopper
Tak for dit hurtige svar.. Nu kører den på trinstyring.. Håber så på at få en god varme på igen.
Når jeg åbner ind til enten brændekammer eller røgkammer går der ikke mange sekunder før ilt% viser >20
Så efter at have læst manualer og mange forums, burde det vel være i orden..?

chopper
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 157
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Flammesvigt

Indlæg af chopper » 11 feb 2012 12:40

Kunne godt tyde på den ikke står rigtig. Når den er på moduleren. Hvad står din menu til der. Det er den første menu når du kommer derind

PBom
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder

Flammesvigt

Indlæg af PBom » 12 feb 2012 10:20

Jeg havde samme problem med min C1'er men det var min røgtemperaturføler, hvor der var dårlig forbindelse ved stikket på printet. hvad siger din røgtemperatur?
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)


Brugeravatar
Vestergaard
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 11 feb 2012 09:38
Mit fyr: Passat c1
Areal: 218
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 9,5
Geografisk sted: Sydvestjylland

Flammesvigt

Indlæg af Vestergaard » 13 feb 2012 11:51

Hej PBom
Kørte din C1 med iltstyring, da du havde problemet med Flammesvigt..?
Fik lavet service på den for 3 måneder siden, og der kontrollerede de de viste temperatur i display, med en anden temperaturmåler i røgrør. der var afvigelsen acceptabel.
Røgtemp. svinger mellem 120C - 140C. (Alarm ved 55C)

Hej Chopper
Jeg kører lige nu på trinstyring. Skulle lige have huset varmet op igen. Brugte dagen i går på at finjustere Trinstyring. Kører faktisk rigtigt godt nu.

Har lige været inde og aflæse instillingerne i modulerende drift.

Min luft 5%
Max luft 99%

O2 ved min 15,5%
O2 ved 1/3 12%
O2 ved 2/3 9%
O2 ved max 7%

Det er mest ved max belastning den går på Flammesvigt.
I displayet ved modulerende drift ligger iltprocenten mellem 10-15% afhængig af belastningen.
Kan se at Max luft er en del højere en Passat foreskriver.

Futte
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 158
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771

Flammesvigt

Indlæg af Futte » 13 feb 2012 18:35

Hej.
Min. luft er ca.10%, max. luft er ca. 75%.
Det afhænger af hvormeget luft din blæser er stillet til.
Med den max. luft din er stillet til tror jeg den blæser bålet ud.
Har du ikke også aske oppe over spiralerne?.

PBom
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder

Flammesvigt

Indlæg af PBom » 13 feb 2012 20:40

Da min C1'er gik i flamme svigt, startede jeg det bare op igen første gang, og da det så gik ud igen kunne jeg se at min røgtemperatur sagde 21 grader (mener jeg)
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)

Brugeravatar
Vestergaard
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 11 feb 2012 09:38
Mit fyr: Passat c1
Areal: 218
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 9,5
Geografisk sted: Sydvestjylland

Flammesvigt

Indlæg af Vestergaard » 21 feb 2012 14:01

Hej igen

Så er jeg vist snart klar til at forsøge igen med den modulerende drift.. (Er lige blevet opereret i ryggen for en diskos)
Så jeg har haft lidt tid til at læse og fintænke.. :-)

Har stillet maxluften ned til 75%.. men kan se at den aktuelle ilt% i røgkammeret er væsentligt højere end den ilt% der er vist i parantesen. Har en lille mistanke om at lågen ikke slutter helt tæt, så den trækker falsk luft ind.. derved den høje ilt%

Det bliver i hvert fald næste tiltag.. skal lige ha' ryggen med på ideen.. ;-)

Futte
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 158
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771

Flammesvigt

Indlæg af Futte » 22 feb 2012 13:18

Hej.
God bedring. Hvis det du skriver om ilt% er i modulerende drift giver din blæser for meget luft, eller der kommer ikke piller nok.
Den ilt% i parantesen er den du stiller i en af menuerne, det vil sige at styringen regulere efter den. Så ilt% i røgkammeret vil meget ofte ligge under ilt% i parantesen. Køre din pillefremføring hele tiden?


Besvar