Side 1 af 1

Fugt under askeskuffe

: 04 okt 2011 17:48
af KennethK
Hej,

Hvordan forhindrer man kondens under askeskuffen ved fyring med flis? Kedeltemp. pt 67 grader og røgtemp 145 grader.

Fugt under askeskuffe

: 04 okt 2011 18:14
af Ulrik
Prøv at isolere den under bunden.
Altså det mellemrum der er mellem gulv og bund af kedel.

Fugt under askeskuffe

: 05 okt 2011 20:11
af php50
Tjek retur Temp til kedel....helst ikke under 60gr. da dette kan give kondens og hurtig tæring af anlæg.

Fugt under askeskuffe

: 08 okt 2011 21:59
af Raverlution
KennethK » 04 Oct 2011, 17:48 skrev:Hej,

Hvordan forhindrer man kondens under askeskuffen ved fyring med flis? Kedeltemp. pt 67 grader og røgtemp 145 grader.

Ja som de andre siger skal du have en thermisk shunt.(eller ha kontrolleret din, hvis du har en) passat anbefaler at retur ikke må være mindre en 10 grader under fremløbstemp

Fugt under askeskuffe

: 09 okt 2011 00:04
af C2-PASSAT
havde lidt kondens i yder perioder (forår-efterår) lagde lidt piller under aske skuffen så der var luft mellem skuffe og bund !! det virkede for mig ! held og lykke hører gerne din enlige løsning !