L25 går ofte på pause

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Landbo
Stoker XV
Stoker XV
15
Indlæg: 1429
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)

Re: L25 går ofte på pause

Indlæg af Landbo »

Hej.

Har en anden løsning. Du kan begrænse effekten ved at justere Regulator max i PID menuen ned til eks 50%. Så vil stokeren aldrig starte så hårdt op og dermed køre knap så meget/hurtigt i pause. Prøv det og lad os høre resultatet.
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.

Hestefreak
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 76
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Kontakt:

Re: L25 går ofte på pause

Indlæg af Hestefreak »

Hej Flunk, prop band på 20% ser ud til at være trikket. Fyret har ikke været i pause siden ændringen - ihvertfald har jeg ikke observeret det. Det er nok denne ændring samme med de øvrige tilpasninger, der giver det gode resultat. Da jeg tidligere blot ændrede prop band gav det ikke nogen mærkbar effekt.
Tak for tippet.

Landbo - tak for dit forslag. Dit forslag har jeg også tidligere forsøgt, men så går det galt når vejret bliver koldere - så kan fyret ikke følge med :oops:
Besvar