Side 1 af 1

Blæsergrafer

: 06 jan 2011 19:14
af BumleDK
Godaften i kloge artsfæller...

Er der nogen som kan fortælle mig hvad blæsergraferne styrer? Det er vel noget med hvornår og hvor meget blæseren skal køre, men:
? hvorfor er der 2 grafer?
? hvordan skal graferne læses/forstås?

Re: Blæsergrafer

: 06 jan 2011 19:21
af Ulrik
Blæsergraf 1 bestemmer hvor meget ud af blæserens max effekt den skal køre på ved de forskellige drift trin.
Blæsergraf 2 bestemmer hvor meget ud af røgsugerens max effekt den skal køre på ved de forskellige drift trin.

Røgsugeren skal stå højere end blæseren. Hvor meget er jeg ikke sikker på.

Re: Blæsergrafer

: 06 jan 2011 19:27
af BumleDK
Ok, tror som udgangspunkt ikke det nogle værdier jeg vil pille i. Blev blot nysgerrig icon_cheesygrin.gif

Re: Blæsergrafer

: 07 jan 2011 22:24
af Ulrik
Hovsa, blæsergraf 1 bestemmer faktisk også hvor mange KW kedlen max skal kunne yde.