Side 3 af 6

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 12 mar 2011 19:41
af Michael_lind
Det er også zetor på min.

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 13 mar 2011 20:27
af tborowiec
Hej Kruse

Ok, det virker mærkeligt. Min reagere slet ikke , SÅ det være mine nørdindstillinger som der er anderledes. Jeg har elles haft ringet til Karsten 2 gange i weekenden og han kom med nogler indstilllinger. Men det har ikke hjulpet. øv

Nu går jeg ned og skriver samtlige dataer ned og så håber jeg at msåke nogen af jer vil skrive jeres ned. Så jeg kan sammeligne dem. Måske er der en rød tråd i disse indstillinger.
Jeg vender tilbage om lidt.

Ps. den har ikke problemer med at holder ildprocenten ved 100% drift.

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 13 mar 2011 21:16
af tborowiec
Her er mine indstillinger for benekov R-15 med version 4.1.41

Kedeltemp er omkring 68-70grader.

Kedeltemp sat til 75grader
Brændsel=træpiller

Generel indstilling
Stokergearing= sat til 17% (hvor lagt kan jeres gå op i procent, hvor den stadig har fat? )
Blæsergraf= 100.66_90.60_80.54_70.48_60.44_50.38_40.32_30.24_20.18_10.10

Driftopsætning:
O2- setpunkt 8.5%
O2 ild detekteret 17%
min. snegl ydelse 0%
min. blæser ydelse 10%

Nørdopsætning:
Kedel temp. offset = 0
Start temp. offeset = 0
Stop temp offeset = 0
Røgtemp offeset = 0
Fyldesneglmotor = On
Fyldesnegl-sum = 2 s
Boot count = 0

Nørdopsætning/reguleringsopsætning:
Stoker P = 4,6
Stoker Ti = 275
StokerTd = 35
Stoker Ts = 10
Blower Perf P = 1,9
Blower Perf Ti = 175
Blower Perf Td = 210
Blower O2 P = 0,9
Blower O2 Ti = 60
Blower Ts = 10

Nørdopsætning/O2 opsætning
L-Perf/O2 Pairs Perf= 0
L-Perf/O2 Pairs O2=17.0
C-Perf/O2 Pairs Perf=30.0
C-Perf/O2 Pairs O2=13.0


Håber at jeres settings kan hjælpe mig lidt på vej..

vh Thomas

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 13 mar 2011 23:48
af Ulrik
Dette er mine regulator indstillinger. De ligner dine meget.

Regulator:
Stoker p 4,6
Stoker ti 210
Stoker td 34,9
Stoker ts 20
Blower p 1,9
Blower perf ti 210
Blower perf td 205
Blower o2 p 0,9
Blower o2 ti 60
Blower ts 20

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 14 mar 2011 07:51
af tborowiec
Hej Ulrik
tusinde tak. Jeg prøver at sætte dine værdier ind og ser om den så har nemmere ved at regulere ind samt nå setpoint (75grader)

Der er noget med at du kører en ret høj stokergearing (ca 45%) ikke sandt. ( har fyret virkelig fat deroppe ? )

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 14 mar 2011 08:30
af Ulrik
Jeg mener min gearing er 21.
Tror ikke det har så meget at sige når der ikke er cellesluse.

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 14 mar 2011 08:38
af Bjørn
Hvorfor vil du egentlig ha så højt setpoint, det er jo piller du fyrer med nu, ikke ?
Jeg kører 67 grader på min, men vurderer at sætte den ned til 65 grader, jeg tror det er en hel del energispild ved at køre så høj temperatur, vandet bliver jo afkølet når det fiser rundt i rørene.

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 14 mar 2011 08:57
af Ulrik
Min står også på 75, mener ikke det anbefales at sætte den under 70 grader.
Sådan har det i hvert fald været.

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 14 mar 2011 09:32
af viking48
Ulrik » 14 Mar 2011, 08:57 skrev:Min står også på 75, mener ikke det anbefales at sætte den under 70 grader.
Sådan har det i hvert fald været.
hvis du har vvb priotering med 60g ventil vil du kunne sænke dit setpunkt til 65g og derved spare lidt :great:

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 14 mar 2011 22:44
af Michael_lind
Er det nok at køre med et setpunkt på 65 gr når man kører med træpiller?

Jeg har problemer med min røgtemperatur. Jeg kan ikke få den under 200gr.
Så hvis der er gode ideer er de meget velkomne?