Side 1 af 2

benekov v-ling 25

: 19 okt 2010 20:49
af ldamgaardl
Er der nogen der ligger inde med indstillinger til en v-ling 25?
da jeg har skiftet fra korn til træpiller så kan jeg overhovede ikke få skidtet til at brænde ordentlig, jeg kan jo selvfølgelig ikke huske de oprindelige indstillinger.
Når jeg åbner lågen ind til brændkammeret så ryger det som bare pokker og kedel temp kommer ikke over 35c.
Mvh Lars

Re: benekov v-ling 25

: 20 okt 2010 01:33
af Bagger
Det har jeg, 15 sekunder puls, og 70 pause.. Så yder den ca. 9 kw..

Re: benekov v-ling 25

: 20 okt 2010 05:04
af ldamgaardl
hvad med iltpoint og iltpercent i service meny

Re: benekov v-ling 25

: 20 okt 2010 06:39
af Klaus
Du kan ikke bruge bagger indstillinger da han ikke har en TM styring
Prøv at kikke her : viewtopic.php?f=19&p=43568#p43568

Re: benekov v-ling 25

: 20 okt 2010 10:04
af Bagger
Åhh, det er selvfølgelig rigtigt... se bort fra mit tidligere indlæg...

Re: benekov v-ling 25

: 20 okt 2010 18:17
af ldamgaardl
jeg tror det hjalp med den nye indstilling :)
Men kan lige fortælle at jeg har hevet de første 25 liter tectyl agtig stas ud af kedlen, selvom fyret blev rengjort for 2 dage siden,
ved ikke lige hvad der er gået galt, men tak for hjælpen :)

Re: benekov v-ling 25

: 20 okt 2010 20:22
af Klaus
For meget brændsel og for lidt luft er gået galt.
Husk at rense din ilt sonde hvis den også har fået tjære.

Re: benekov v-ling 25

: 25 okt 2010 08:56
af ldamgaardl
Nu har jeg et nyt problem :( fyret starter rigtig godt, men når kedel temp er opnået så er det som om fyret bare slukker og skriver "ild brændt ud" men der er stadig masser af gløder i bålet, hvad kan der være galt ? ilt% ligger også på ca 22% det er vel alt for meget,

Re: benekov v-ling 25

: 25 okt 2010 08:58
af Klaus
Prøv at kalibrere din ilt sonde!
Er det under pause eller drift den skriver ild brændt ud?

Re: benekov v-ling 25

: 25 okt 2010 09:07
af Flunk
Det kan også være at den ilt% der indikerer ild, skal hæves fra f.eks 15 til 18 %
Det gjorde jeg på min da den også havde en tendens til at "gå ud" hvis den stod i pause i lange perioder.
Herved steg ilt% til over de 15 % den var indstillet til som standard.
22 % tydfer på at iltsonden skal kalibreres som Klaus skriver.