Side 1 af 2

MGM 15 indstillinger

: 10 okt 2010 08:46
af kambaj
Skal opvarme 180m. hvoraf de 80 er med gulvvarme kedlen er købt brugt så jeg kunne godt bruge tal til at taste ind i undermenuen da den efter et døgn kun har en temperatur på 31 grader, den er stillet på pille under brændsel
og alle tal i den "normale" adgang for brugeren er indtastet og gennemgået.
Så hvis der er nogle som vil give deres pid-indstillinger da jeg helst ikke vil prøve mig frem, har ændret tallet i blowergraphen 100%, da den hele tiden kører i dette niveau med 2sek. fyldning .(skal hele rækkefølgen ændres)
Når profil andet vælges virker det mere rigtigt men de tæller ned fra 240. sek med stop undervejs hvis den ikke når helt ned skriver den istedet "brand i køler" som ikke er i manualen og går i stop.

På forhånd tak.

ps. skal løbe erimitageløb i dag så vi må fryse når vi komme rhjem.

Re: MGM 15 indstillinger

: 10 okt 2010 08:49
af Flunk
Du kan prøve at tage udgangspunkt i mine indsillinger, se signaturen.
Det er godt nok til en R15, men det er vist næsten dt samme.

Prøv evt. at skrive alle dine indstillinger ind, så skal jeg nok kommentere på dem.

Held og lykke.

Re: MGM 15 indstillinger

: 10 okt 2010 18:02
af kambaj
Tak for svaret, jeg udskriver dine indstilinger og lægger dem ind det vil sikkert være bedre en den nuværende opsætning da den tidligere ejer havde problemer med naboerne pga. røg derfor fik jeg stokeren til en god pris, de førtste indstillinger havde jeg i manualen men de løser ikke ydelsesproblemet.
Jeg har downloadet manualen til den avancerede menu(service) da den ikke er i den jeg fik med, har pt. ikke min bærbare hjemme så kurver oa. kan jeg først leje med når den er hjemme igen, der går desværre 10 uger inden sønnen afleverer den igen.
Mvh Jan

Re: MGM 15 indstillinger

: 10 okt 2010 19:32
af Flunk
Vi glæder os til at høre hvad der sker!

Re: MGM 15 indstillinger

: 11 okt 2010 21:46
af kambaj
Har efter et døgn hvor temp. steg men ydelsen lille dog har ilt været højt besluttet at rense og kitte om, de to ånderør var kittet til i toppen er det normalt?
Flytter samtidigt cirkulationspumpe over på fyrets stik da jeg jo har fundet ud af hvorfor den ikke kørte starter det op igen tirsdag aften når kittet er hærdet.
Jeg mener at have set at nogle har forskellige hulstørrelser til de to iltrør er det nødvendigt til piller.

Re: MGM 15 indstillinger

: 12 okt 2010 05:02
af Flunk
Jeg har selv reduceret mine hulstørrelser til 6 mm da den så kører bedst, sltså har nemmere ved at nå ønsket ilt% hurtigt.
Asken bliver pænere, og den kører mere roligt, uden store temperaturoversvind o.s.v.

Re: MGM 15 indstillinger

: 12 okt 2010 18:00
af Allan_B
hej på min mgm kører jeg med dise indstillinger. resten er tæt på flunk's
mine luft rør er helt lukket. året rundt.
har haft en montør ude engang pga et problem men han sagde mit fyr var god til at holde o2. og hurtig til at reagere når der var ændringer.
med hensyn til o2 har jeg sat min til at opdatere så hurtigt som muligt mener det laveste er 1 sek. min blæser står på 0,3 sek flunk's er 1 sek det har nok ikke den store betydning men jeg synes den kører bedst sådan.

Preformance regulator
Prop. band 28%
Samplings time 20s
Integral time 220s
Derivative time 200s

Oxygen regulator
Prop. band 22%
Samplings time 20s
Integral time 230s
Derivative time 0s

min blower ved 10-30 13% og ved 100 er den 40% så skal det bare fordeles.

Re: MGM 15 indstillinger

: 12 okt 2010 21:29
af kambaj
Tak for det, jeg har startet fyret op og vender tilbage med tal når det har kørt et døgn men jeg kan godt se ydelsen er mindre en på mit brændefyr som det har erstattet det havde den dobbelte kwh ydelse og det indebærer at min iblanding af returvand åbentbart ikke er stor nok da kedeltemp. falder kraftigt hvis cirkulationspumpen kører i højeste trin.
Da fyret tidligere er blevet serviceret af en der burde have forstand på det og da Allan som også har en MGM har kørt med lukkede rør vil jeg få lavet nogle propper så jeg kan sammenligne yderpunkterne.

Re: MGM 15 indstillinger

: 13 okt 2010 01:09
af Allan_B
jeg har en bræddebolt i hvert luftrør.
har jeg forstået rigtigt, at fyret efter et døgn på 100% ikke har højere temp end 31 grader?
fiser alt varmen op gennem skorstenen? hvad er din røgtemp?
hvor gammel er det fyr?
når du skriver 2 sek i fyldning. er det det din puls er indstillet til i driftmenuen? i så fald prøv at ændre den til 8-10
jeg er ikke med på hvad du mener med den tæller ned fra 240sek med stop undervejs. kan du forklare lidt nermere?
hvad er din 02 og fyldepuls sat til? (antal sek snegl max må køre) (har på fornemmelsen du har begrenset den formeget, husk på den kun kører det ind den skal bruge. når den kommer ned i last kører den også mindre ind...)
min kører med 10,5% o2 og fyldepuls på 10sek pausepuls 30 sek
kører du med start-stop med ur på?

Re: MGM 15 indstillinger

: 13 okt 2010 06:25
af kambaj
Her til morgen inden arbejdet kalder (5.oo) med efter 10-11 timers drift var temperaturen 48 grader og interval 10 sek. o2 15,8
så det går den rigtige vej, så efter rengøring,omkitning korrekt montering af den keramiske reflektor(selvmål) learning by doing kan være utroligt lærerigt.
Med hensyn til de 240sek. er det når profil andet vælges hvilket han sagde jeg skulle køre med, efter profil piller og med de indtastninger Flunk gav mig og efter ren/kit kører den som de siger med 10sek. i puls hvilket den ikke kunne inden.
Røgtemp. er der ingen måling på jeg det regner jeg med at få styr på i weekenden og så har jeg en gammel bærbar der har drillet jeg vil se om jeg kan få igang,driver/interface når jeg har fået talt med liagro eller støvsuget lidt rundt da styringen er i andet en benekov, hvis prisen er på næsten 1000kr for et stykke kabel er det måske lige i overkanten evt. finde den andet sted.