100 % drift men kun temp. 50 ?
-
- Stoker I
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
- Mit fyr: R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Næstved egnen
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
OK, jeg bliver hele tiden klogere på mit højteknologiske stykke isenkram takket været jer. Op med blowergrafen igen.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Se f.eks min blowergraf i indstillinger herunder.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker I
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
- Mit fyr: R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Næstved egnen
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Hej '
Jeg kører med puls 8 og blowergraff 37 ved 100 mm. Fyret regulerer ned i drift og går tiltider også i pause med efterfølgende opstart. Er dette OK at fyret kører op og ned af hele drift-skalaen eller er fyret indstillet til en for høj ydeevne. Tænker et det pga af det kolde vejr burde ligge jævnt med 80-100 % drift.
Jeg kører med puls 8 og blowergraff 37 ved 100 mm. Fyret regulerer ned i drift og går tiltider også i pause med efterfølgende opstart. Er dette OK at fyret kører op og ned af hele drift-skalaen eller er fyret indstillet til en for høj ydeevne. Tænker et det pga af det kolde vejr burde ligge jævnt med 80-100 % drift.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Du skal kun ligge på 80-100 % drift hvis du bruger næsten allle de 13 kW som den producerer.
Jeg ligger på tiden ved 40-50 % drift
Har energimåler på, og den viser typisk 5-6 kW.
Mit anlæg kan levere 13 kW ved 100 %
Hvis du vil undgå pausefyring, som du bør kunne undgå med så koldt et vejr, skal dine PID indstillinger justeres.
Jeg ligger på tiden ved 40-50 % drift
Har energimåler på, og den viser typisk 5-6 kW.
Mit anlæg kan levere 13 kW ved 100 %
Hvis du vil undgå pausefyring, som du bør kunne undgå med så koldt et vejr, skal dine PID indstillinger justeres.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Tass
- Stoker XI
- Indlæg: 512
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Prøv at skrive dine blowergraph indstillinger ned her i forum'et så vi kan se dem.carstenpedersen skrev:Hej '
Jeg kører med puls 8 og blowergraff 37 ved 100 mm. Fyret regulerer ned i drift og går tiltider også i pause med efterfølgende opstart. Er dette OK at fyret kører op og ned af hele drift-skalaen eller er fyret indstillet til en for høj ydeevne. Tænker et det pga af det kolde vejr burde ligge jævnt med 80-100 % drift.
Fyret burde ikke gå i pause nu med mindre du har et utrolig godt isoleret hus eller en brændeovn som du fyrer med sideløbende.
Må give Flunk ret i at det også kunne lyde som om der er nogle problemer med dine PID indstillinger men dem syntes jeg ikke du skal begynde at stille på før vi har tjek på de andre indstillinger
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski
-
- Stoker I
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
- Mit fyr: R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Næstved egnen
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Huset er middelgodt isoleret, men ligger udsat på en bakketop med vind fra vest. Vinden er uden tvivl med til at køle huset ned. Modsat er der store vinduer - så huset får en del solvarme på de gode dage. Det er på denne måde forskelligt hvor meget varme huset kalder på. Ingen supplerende brændeovn.
Mine indstillinger:
Aktual pause 20 s.
Aktuel puls 8
hotboiler 90
røg temp 91
stokerpuls 4 s
stokerpause 280 s
Perform. Pid Fuel Pid
Prop band 31% 25%
Sampling time 30 s 30 s
Integral time 300 s 190 s
Derivative t 200 s. 80 s.
Blowergraff
10 % 4
20 6
30 8,5
40 9
50 12
60 14
70 17
80 21
90 32
100% 37
Mine indstillinger:
Aktual pause 20 s.
Aktuel puls 8
hotboiler 90
røg temp 91
stokerpuls 4 s
stokerpause 280 s
Perform. Pid Fuel Pid
Prop band 31% 25%
Sampling time 30 s 30 s
Integral time 300 s 190 s
Derivative t 200 s. 80 s.
Blowergraff
10 % 4
20 6
30 8,5
40 9
50 12
60 14
70 17
80 21
90 32
100% 37
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Har du lagt mærke til om bålet brænder lidt ned i herden under pause fyring.
Jeg syntes din pause puls ser lille ud.
Jeg vill nok hæve den fra 4 til 10
Integraltiden ville jeg forsøge at hæve til 450
Prøv det, og kom tilbage med erfaringerne fra forsøget
Jeg syntes din pause puls ser lille ud.
Jeg vill nok hæve den fra 4 til 10
Integraltiden ville jeg forsøge at hæve til 450
Prøv det, og kom tilbage med erfaringerne fra forsøget
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker I
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
- Mit fyr: R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Næstved egnen
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Hævede pause puls fra 4 til 10. Har ikke bemærket nogen ændring, men fyret har kørt stabilt med drift temp på 75 og uden pauser.
Hævede integraltiden i Perform. PID fra 300 til 450. Fyret gik i pause med temp. på 81. Senere var det stoppet pga. af tændingsfejl. Tændingsrør lukket af slagger. Er nu tilbage på 300
Skal fyret altid lave optændingsforsøg efter en pause ?
Hævede integraltiden i Perform. PID fra 300 til 450. Fyret gik i pause med temp. på 81. Senere var det stoppet pga. af tændingsfejl. Tændingsrør lukket af slagger. Er nu tilbage på 300
Skal fyret altid lave optændingsforsøg efter en pause ?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Nej den skal ikke have tændingsforsøg efter pause.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker I
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
- Mit fyr: R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Næstved egnen
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Når jeg mange gange har oplevet at fyret laver tændingsforsøg efter pause, kan der gøres noget ved det i indstillingerne ?