Indlæg af nimbus49 » 04 jan 2010 07:00

Fuglene her på egnen er begyndt at tabe fjerene, påskeliljerne springer ud. Alt sammen takket være min røgtemperatur som er 230-250 grader på et nyrenset fyr. VL 25 med iltstyring, trækstabilisator. I øjeblikket kører fyret fra 75-100% konstant. Jeg har lukket ned for en stor del af huset, så det er max 170 kvm rimelig isoleret bolig det skal trække.
Jeg må være kørt helt af sporet med mine indstillinger? Som nævnt i en tidligere tråd er forbruget ikke under 70 kilo piller pr døgn i øjeblikket.
Jeg kunne godt tænke mig at få røgtemperaturen ned og varmen ind i huset i stedet. HJÆÆLP
mvh
Poul Jensen


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Røgtemperatur

Indlæg af Flunk » 04 jan 2010 07:54

Hvilken styring er der på?
Hvor gammelt er fyret?
Prøv at skrive dine indstillinger ind?
Er bypass spjæld lukket eller åbent? ( Er der bypass spjæld på ? )
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
andersen2009
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 421
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager

Re: Røgtemperatur

Indlæg af andersen2009 » 04 jan 2010 09:28

Har du tjekket din iltsensor..?

nimbus49
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 28 dec 2009 22:33
Mit fyr: Benekov VL 25 silver
Areal: 300
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 14
Geografisk sted: Odder

Re: Røgtemperatur

Indlæg af nimbus49 » 04 jan 2010 12:06

Styringen er tm 3006, jeg kan ikke huske hvordan man ser versionen?

Operation setting
Blower time 1,0s
blower min 6%
Follow blower ja
min puls tim 1,0s
min o2 f/puls 3%

Oxygen
o2 control ja
o2 7,7%
o2 point X 40%
o2 point y 3,0%

Performance PID fuel PID
prop band 33% prop band 25%
Samp. time 10s samp time 20s
integral 150 s integral 170 s
deriative t. 450 s deriative t 0s
reg min 1% 1%
reg max 100% 100%
I-part start 25% 25%
P-part min -100% -100%
P-part max 100% 100%
D-part min -100% -40%
D-part max 100% 40%

Blowergraph
5,5
6,4
10,7
12,3
13,4
16,3
17,6
20,6
27
33

Opsætning
puls 12,0
pause 20,1
rens tid 1
rens akt. 30s
pause under 10%
tid under 5 min.

Mig bekendt er der ingen bypass på min model, jeg har tre "røgbremser". De er alle monterede. Jeg har lukket hullerne til de to luftrør som kommer op fra tallerknen.
Min ilt er ikke kalibreret, men den passer pænt med "ønsket ilt" så det er vel i orden? Hvilken rørtemperatur kan jeg komme ned på med træpiller. tidligere fyrede jeg med korn og der er en høj røgtemperatur jo ikke nødvendigvis dårlige.
mvh
Poul

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Røgtemperatur

Indlæg af Flunk » 04 jan 2010 12:14

Jeg har en R15, som ligner din en del.
Har også TM3006 styring.
Se mine indstillinger i signaturen.

Jeg har reduceret størrelsen på de to luftrør der kommer op af tallerken til ca. 6 mm.
Har tidligere haft dem blokeret helt, men det giver en forbrænding der ligger for langt nede i tallerkenen, samt problemer med at holde ønsklet ilt%.
Hvordan ser din aske ud?
Er kedlen grå eller sort inden i?
Hvad er din temperaturindstilling?
Har du manuel temperaturmåling på din kedelshunt, så du kan se om den virker?
Er din kedel tæt i alle låger o.s.v.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


nimbus49
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 28 dec 2009 22:33
Mit fyr: Benekov VL 25 silver
Areal: 300
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 14
Geografisk sted: Odder

Re: Røgtemperatur

Indlæg af nimbus49 » 04 jan 2010 12:39

Asken er grålig med lidt hvide pletter i. Kedlen er overvejende kulsort på siderne, undtagen lige ud for bålet hvor den er lysere. Jeg kører med 76 grader kedeltemperatur. Min shunt er en ESBE, om den virker kan man ikke se. Men det er tydeligt at mærke på røret at returvandet går fra 22 grader til brandvarmt når det har passeret shunten så det tror jeg. Snoren ved lågen er ikke som ny længere, men der er ikke tegn på utætheder. Jeg har prøvet med lidt røg omkring lågen for at se om det bliver suget ind. Mit bål har ganske rigtig ligget lavt siden jeg lukkede hullerne, jeg må prøve at sætte nogle muffer på og lave et 6 mm hul.
Er dit hus helt nyt? Dit årsforbrug er mindre end det halve af mit.
Jeg kan godt se dine indstillinger, men specielt omkring blowergraphen frygter jeg at forværre min situation. Din bliver ret hidsig i 90-100% området og der befinder jeg mig jo en hel del af tiden. Vil det ikke bare forværre røgtemperaturen?

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Røgtemperatur

Indlæg af Flunk » 04 jan 2010 12:43

Mit hus er fra 1974, med 50 mm hulmursisolering og 100 mm på loft
1 1/2 plan

Min kedel kører med nuværende meget kolde udetemp. på ca. 35-55 % drift.
Prøv at kalibrere iltsonden.
Hvis du åbner frontlågen, vil den ret hurtigt gå op på de ca. 21 % den skal være på ved alm luft.
Jeg plejer at kalibrere med ild i kedlen, og blot med åben låge.
Jeg tror det er din iltsonde der er noget galt med.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Røgtemperatur

Indlæg af Flunk » 04 jan 2010 12:56

Har du altid haft så høj røgtemp?
Har du talt med Liagro om problemet?
Hvor gammel er den?
Grå aske med hvide pletter tyder på alt for meget luft
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

nimbus49
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 28 dec 2009 22:33
Mit fyr: Benekov VL 25 silver
Areal: 300
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 14
Geografisk sted: Odder

Re: Røgtemperatur

Indlæg af nimbus49 » 04 jan 2010 12:58

Det ser ud til at du har ret (igen..). Den siger "kalibreringsfejl" med det samme, og vil ikke rigtig noget. Jeg prøver at skrue den ud, men skal nok regne med at have pungen op.
Tak for hjælpen.

nimbus49
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 28 dec 2009 22:33
Mit fyr: Benekov VL 25 silver
Areal: 300
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 14
Geografisk sted: Odder

Re: Røgtemperatur

Indlæg af nimbus49 » 04 jan 2010 13:03

Jeg kørte lidt træt i Liagro, jeg havde 4 tornadoer i træk som revnede og blev byttet uden beregning. Til sidst fik jeg besked på at man ville få fremstillet en ny i en bedre støbning. Den fik jeg dog aldrig, forsøgte med et par rykkere, men gav så op da jeg alligevel ikke fyrer med korn. Jeg havde en del besøg af montøren der dengang hed Martin, alle er enige om at 22 kw skulle være rigelig til mit hus. Men samtidig er der noget der ikke stemmer omkring returvandets lave temperatur osv. Anlægget er vel fra 2006 så vidt jeg husker.