Iltstyring defekt

Indlæg af Nillerbee »

Hej

Jeg har så overskredet leve tiden for iltsonden (ca 2 år)
Har ikke planer om at udskifte brændsel pt og derfor ikke investere i en ny iltsonde (ca 1000,-).

Efter et opkald til Liagro fik jeg at vide at puls frem skal halveres (+/- 1-2sek).
Burde være nok med indstille pulsen.

Er det andre indstillinger jeg skal "pille" ved spørger jeg så!? :wink:
(TM3006 vers 7.90.02b)

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: Iltstyring defekt

Indlæg af Flunk »

Min kører på 3. år, så det kan være den snart skal udskiftes?
Håber den holder året ud.
Er der nogen der ved hvad der nedsætter iltsondens levetid, og hvad der gør at den nogle steder holder længere?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
17
Indlæg: 11096
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange

Re: Iltstyring defekt

Indlæg af Ulrik »

Nillerbee -> Har du gjort dig nogle erfaringer vedr. at køre uden iltstyring?
Jeg overvejer nemlig selv at lege lidt med det.
MvH Ulrik©
Brugeravatar
Nillerbee
Stoker II
Stoker II
16
Indlæg: 53
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm

Re: Iltstyring defekt

Indlæg af Nillerbee »

Jeg har sat pulsen til at køre 6 sek. istedet for 10 og det køre faktisk ganske fortrinligt.
Blowergraph står på standard:
2,2
4
6
8
12
14
17
21
25
30
og pause står til 18 (mente personligt at det kørte bedre med denne tid)
Jeg får ikke så meget aske som før, hvilket godt kan skyldes at jeg måske er lidt for fedtet med puls på 6 sek.
:roll:
(TM3006 vers 7.90.02b)
stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
16
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: Iltstyring defekt

Indlæg af stokerbent »

er lige blevet tilbudt nye org bosch sonder til ca 500kr stk er det dyrt

Brugeravatar
Nillerbee
Stoker II
Stoker II
16
Indlæg: 53
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm

Re: Iltstyring defekt

Indlæg af Nillerbee »

En lille update..
Jeg har sat puls frem til 7,5sek og pause til std. 20sek.
Og tjaaa kammeret er hvidt og ingen klaser. :great: