Indlæg af stokerbent » 04 nov 2009 11:23

har som skrevet før købt en benekov 25 kw den er født med en ABB rku 3 styring denne skulle vist ikke være modulerene

så tænkte jeg jo den er ikke med automatisk start ingen røggas føler den er ikke modulerene,

jeg har en dtc9002 styring til at ligge fra en multi22
hvis man nu sætter en blæser pistol på et rør ind til herd og denne blæser pistol til 9002 styringen
samt tager en 3 faset relæ og kobler til snegl udgang 9002 samt 3 faser på snegl bennekov
røgføler i skorstenen

ang blæser hvordan finder man ud af om den kan holde til at regulere via pulser som multi gør

nogle der tror det vil virke med sådan en styring

Nummer 1 ville nok være en TM styring men de er ikke gratis, Havde ellers et par stk på hånden men de blev brugt andensteds


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: ny styring til benekov

Indlæg af Flunk » 04 nov 2009 11:27

Hvis du ændrer styringen til dtc9002, er den vel ikke godkendt i.h.t EN303-5?
Hvis du kan få skorstensfejeren til at godkende det, lyder det ikke umuligt at få til at virke.
Blæseren på min benekov fungerer også ved pulser
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: ny styring til benekov

Indlæg af Ulrik » 05 nov 2009 12:00

Bent, jeg ville nok stille anlægget op og prøvekøre det som det er standard inden jeg begyndte med en masse ændringer.
Og hvis du vil forsøge med ny styring, så vælg en der i forvejen er godkendt på en Benekov = TM

Du kan sagtens sætte en blæserpistol på som tænding. Den benekov bruger er en Bosch.
Det kræver bare en styring der kan fortælle hvor meget der skal fodres inden opstart.
En muldvarp vil altid brænde lidt tilbage i herden inden den går ud.
MvH Ulrik©

stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: ny styring til benekov

Indlæg af stokerbent » 05 nov 2009 12:33

Ulrik skrev:Bent, jeg ville nok stille anlægget op og prøvekøre det som det er standard inden jeg begyndte med en masse ændringer.
Og hvis du vil forsøge med ny styring, så vælg en der i forvejen er godkendt på en Benekov = TM

Du kan sagtens sætte en blæserpistol på som tænding. Den benekov bruger er en Bosch.
Det kræver bare en styring der kan fortælle hvor meget der skal fodres inden opstart.
En muldvarp vil altid brænde lidt tilbage i herden inden den går ud.

jo jo men nu hvavde jeg jo lige sådan en 9002 styring til at ligge
ved godt nr 1 vil være en TM og den er godkendt med denne men
nu bliver anlægget sat op og godkendt sammen med den gamle styring
så laver jeg selv en ilt styring til den

skal dog prøve og se hvordan den vil reagere ved at jeg sætter en frekvens omformer på snegl og lader denne frekvensomformer blive styret af en iltsonde der regulere setpunktet på frekvens omformeren
er ikke sikkert styringen kan finde ud af det men den vil jo herved få den mængde der svare til iltprocenten i fyret

Tror i det går helt galt :roll:

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: ny styring til benekov

Indlæg af Flunk » 05 nov 2009 13:30

Det bliver spændende at høre om hvad du finder ud af når du starter.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: ny styring til benekov

Indlæg af stokerbent » 05 nov 2009 15:12

skal nok lave et projekt indlæg med billeder und so wieder