Side 4 af 7

Det "knager" når sneglen fører brændsel frem

: 02 jan 2007 22:30
af johnny Møller
vagterne skrev:Hej Klaus... Vil lige høre om det pasta til at tætne med, har det et specielt navn og hvor kan man købe det. Virke det til udstødningen lige så godt?
Og så en ting til :lol: Hvis man som du siger sætte cirkulations pumpen til trin 3 min er på 2 pt slider man så ikke på rørene ? og hvad hjælper det at sætte den op i hastighed ? :shock:
Hej jeg syntes du skal køre hen til et sted de sælger brændeovne og få noget ovnkit det er billigere og meget nemmere at arbejde med

: 02 jan 2007 22:59
af vagterne
Hej tak for svarene.... 8) men mener at Klaus engang sagde noget med at hvis man havede problemer med at der kom nogle kulde broer i returen kunne man afhjælpe ved at sætte den i trin 3, men i mener ikke det vil slide på rørene (støre friktion). Oplever lidt det med kulde broer, går ikke og stiller på termostater, har heller ikke termostater på gulvvarmen og hånklæde tøre i badeværelse. :shock:

: 03 jan 2007 00:50
af thy
vagterne skrev:Hej tak for svarene.... 8) men mener at Klaus engang sagde noget med at hvis man havede problemer med at der kom nogle kulde broer i returen kunne man afhjælpe ved at sætte den i trin 3, men i mener ikke det vil slide på rørene (støre friktion). Oplever lidt det med kulde broer, går ikke og stiller på termostater, har heller ikke termostater på gulvvarmen og hånklæde tøre i badeværelse. :shock:
tror ikke det vil slide mere på rørene.... men hvem ved?? hører næsten aldrig om rør der er slidt op... det er som regl på virkning ude fra der kan skade rørene...

: 03 jan 2007 06:27
af Klaus
vagterne skrev:Hej Klaus... Vil lige høre om det pasta til at tætne med, har det et specielt navn og hvor kan man købe det. Virke det til udstødningen lige så godt?
Og så en ting til :lol: Hvis man som du siger sætte cirkulations pumpen til trin 3 min er på 2 pt slider man så ikke på rørene ? og hvad hjælper det at sætte den op i hastighed ? :shock:
Alm ovnkit fra tømmerhandlen er fint og det fåes i en tube som gummifuge, så det er nemt at bruge.. Jeg har skiftet det i efteråret og vil gøre det ved den tid fremover da det er træls at have stop om vinteren.. Udstødningspastaen var i mangel af bedre, fungerer nu men den er nok ikke holdbar i længden, da det bliver meget hårdt og knækker så nemt..Det var jo nytårsdag såe ..
Min cirkulationspumpe stod på trin 2 og jeg fyret bølgede meget i drift, da den fik trin 3 blev det meget mere stabilt :) Desuden har jeg åbnet en del for en håndklædetørrer i den anden ende af huset, der fungerer efter vandhaneprincippet, det gør at strengen er godt varm hele tiden og der er ikke store dyk når termostaterne åbner og fyret svinger kun ca 20% i drift, medmindre man lufter ud :lol:
Fordi jeg skrev det var en fejl at den stod i trin 1 ved naboen er fordi han har ca 200 kvm hus og fyret var håbløst bagefter hele tiden, da den fik trin 3 faldt driften .. Håber det var lidt svar?

: 03 jan 2007 09:40
af vagterne
Hej Klaus og tak for svaret ja også fra i andre det var lige det jeg søgte oplever lidt det samme som dig Klaus!!, vil prøve at give den en tand mere på håndklæde tøren samt stille pumpen på 3 :D

: 03 jan 2007 10:32
af Ulrik
Lige et par billeder af min forbrænding:

Billede


Billede


Billede

Det ser vel nogenlunde ud?


Efter jeg har hævet temperaturen i badeværelsesgulvet (ikke termostat), svinger driften faktisk ikke ret meget.

: 03 jan 2007 12:44
af Klaus
Det ser da fint ud ... Mr muldvarp :lol:

: 03 jan 2007 12:52
af Klaus
Jeg vil da også lige være med 8)


Billede

Billede

: 03 jan 2007 13:07
af Ulrik
Det ser fornuftigt ud :)


Jeg har imidlertid fået endnu et problem:

Da jeg har haft mistanke om at det digitale røggastermometer viste for lidt, har jeg bestilt 2 skivetermometre fra VVS G.

De ankom idag og jeg har monteret og testet dem. De 2 viser den samme temp, men langt fra den samme som den digitale.

Ved 40% drift:
Digitale - 112 gr
Skive - 230 gr

Ved 100% drift:
Digitale - 132 gr
Skive - 280 gr

Det er målt efter ½ times drift. Keramikpladen er fjernet og bypass er HELT åben.
Påstanden fra Laigro er at røggastemp UMULIGT kan komme så højt op og at begge skivetermometre viser forkert.

Der er tale om nr 5. herfra:
http://www.vvs-grossisten.dk/kedel%5Fti ... page9.html

Hvad mener I?

: 03 jan 2007 13:40
af Klaus
Lyder mærkeligt ,, Især at temperaturen falder ved 100% drift på skiven :lol: :lol:
Prøv da lige og tage en snak med skorstensfejeren om han ikke kan tjekke den en dag han er forbi, han har jo en temperatuemåler der er kalibreret..