Side 4 af 4

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 17 mar 2015 06:27
af timkenneth
salemander skrev:det mærkelige er at ilt procenten altid har været høj i nærheden af 100% ydelse hvis den falder til omkring 50 -60% ydelse ligger den på ca 10% kan man justere blæser så den ikke yder så meget ved 100% Blæser er idag lukket 90% af da den er for stor til fyret.Jeg overvejede lidt at prøve at køre efter blower grafen i stedet men syntes bare det er lidt gl dags
Hvis jeg sænker sneglepausen mere så går den konstant i pause
iltprocenten bliver høj ved 100% pga den høje snegletid, så brænder fyret alt materiale af for hurtigt inden der kommer en ny snegletid.
du skal justere X og Y væsentlig ned. du får alt for store udsving ved det mindste ændring i iltprocent.
hvad står deltamax til?
prøv at læs Klaus´ indlæg til netop forklaring på X og Y og pid.
viewtopic.php?f=23&t=456

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 17 mar 2015 17:49
af salemander
Jeg har læst hans vejledning men den bygget på de gl versioner af styringen
Y står til 1
x står til 45
jeg har ikke nogen der hedder delta max det er kun de gl versione der har denne
jeg kan da prøve at ændre snegle tiden 0,,6 og stoker pause til 30 og se om der er forskel

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 17 mar 2015 20:21
af salemander
har lige ændret tiden til 0,5 og 30 pause også prøver jeg og se hvad der sker til i morgen aften

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 18 mar 2015 17:52
af salemander
nu har det så næsten brændt 1 døgn.Bålet er helt klart blevet mindre men nu brænder det så ud når ydelsen falder ned på omkring 20 % kan man ikke justere styringen sådan at den ikke kan gå under en hvis % ydelse feks 20 %

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 18 mar 2015 17:57
af salemander
kan det passe at det er disse her jeg skal ændre
per pid
prop band 33%
samling time 30%
intergral time 200sek
derivative 400sek
reg min 1%............ændres til feks 20 %
reg max 100%
i part 40%
p-part min -100
p part max 100
D part min 40
d part max 40
fuel pid
prop band 25%
samling t 15 sek
intergral t 240
derivative 0 sek
reg min 1% ............ændres til feks 20%

Re: Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 04 okt 2020 12:09
af Stokernoob
Er der en som kan forklare hvad den indstilling der hedder genstart gør? Den er under pause menu og kan justeres fra 25 til 100%. Har læst i manualen men forstår ikke helt ordlyden. Har den noget at gøre med hvornår fyret starter op igen efter det er gået på pause?