Side 3 af 4

Re: Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 04 mar 2010 09:23
af Allan_B
hej flunk. så er der lagt et par billeder ind af aske... kig: MGM 15 billeder og indstillinger. i mit fyrrum.

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 14 mar 2015 16:22
af salemander
ved godt det er en meget gl tråd men prøver nu alligevel
min nabo har 3006 styring som går meget i pause fyring.Vi har selvfølgelæig justeret mængden af brændslet ned står pt på 0,8 og det køre endelig ok nu uden ret meget pause fyring.Problemet er at når der bliver brugt varm vand er den for langsom om at varme det op igen (110 liters metro)men hvis man sætter den på brændslet på feks 1,5 kan den sangtes følge med til det varme vand dog står den så næsten hele tiden i pause fyring når der ingen forbrug af det varme vand er
Hvad kan man justere på for at undgå pausefyringen men sammentidig have nok varm vand?
Der er lige et spørgsmål mere kan det ikke passe at justeringen follow blower skal stå til nej når der ilt styring på

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 14 mar 2015 16:27
af salemander
den køre med den nyeste opdatering

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 14 mar 2015 18:23
af mgmone
Hej
Gå til service menu/performance PID stil Band til 33 % Integral tid til 200
Hilsen Karsten

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 14 mar 2015 19:09
af salemander
det får jeg gjort i morgen hvad gøre denne ændring

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 15 mar 2015 06:33
af timkenneth
salemander skrev:ved godt det er en meget gl tråd men prøver nu alligevel
min nabo har 3006 styring som går meget i pause fyring.Vi har selvfølgelæig justeret mængden af brændslet ned står pt på 0,8 og det køre endelig ok nu uden ret meget pause fyring.Problemet er at når der bliver brugt varm vand er den for langsom om at varme det op igen (110 liters metro)men hvis man sætter den på brændslet på feks 1,5 kan den sangtes følge med til det varme vand dog står den så næsten hele tiden i pause fyring når der ingen forbrug af det varme vand er
Hvad kan man justere på for at undgå pausefyringen men sammentidig have nok varm vand?
Der er lige et spørgsmål mere kan det ikke passe at justeringen follow blower skal stå til nej når der ilt styring på
follow blower skal stå til nej når, korrekt.
man ændre i PID værdierne for, at indstille om den brænderen skal reagere som en hurtigt eller langsomt når der opstår et varmebehov eller et varmeoverskud.

prøv at skriv alle værdierne ind her, ved godt det er et større arbejde, men så er det meget nemmere at vejlede. men prøv først karstens forslag.

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 15 mar 2015 18:02
af salemander
har nu ændret tallene så ser vi hvad der sker
Tallene er nu som følgende
tilstand drift 90%
02 12.9l%igger sommetider på 14-15 hvorfor? der er tendens til lidt slagger når disser er fjernet falder den som regel til 10-11%
akt puls 0,9
akt pause 48,3
ønsket 02 7%
opsætning
normal srift stoker puls 1,0
stoker pause 48 sek
resningstid 1 time
rensnings akt 20 sek
pause
pause under 10
tid under 15 min
pause gen start 25%
stoker puls 1 sek
stoker pause 370
efterløb 20 sek
hemlig menu
opr menu 0,3
blower min 5%
follow nej
min puls tim 0 sek
min 02 f puls 0%
oxygen menu
o2 kontrol ja
02 100% run 100%
o2 point x 45% hvad gøre denne
02 point y 1% er det korrekt denne kan justeres lidt ned ved meget lav last
o2 ueser menu ja
per pid
prop band 33%
samling time 30%
intergral time 200sek
derivative 400sek
reg min 1%
reg max 100% hvad sker der hvis denne ændres til feks 120%
i part 40%
p-part min -100
p part max 100
D part min 40
d part max 40
fuel pid
prop band 25%
samling t 15 sek
intergral t 240
derivative 0 sek
reg min 1&
reg max 100 hvad sker der hvis denne ændres til feks 120%
i part start 30%
p part min -100
p part max 100
D part min -40
d part max 40
blower graf
10% 1,5
20% 3,0
30%4,0
40%5,5
50%7,0
60%9,0
70%11,5
80%12,0
90%14,0
100%17,5

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 16 mar 2015 16:16
af salemander
slet ingen der tør give et bud på om disse indstillinger er helt hen i vejret

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 16 mar 2015 16:46
af newpas
Der er to ting der slår mig!! Din iltprocent ved 90% er for høj, den bør være under 10%. Din sneglepause er tilsyneladende 48sek. Sænk den til 20 sek. Resten kan jeg ikke bedømme.

Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006

: 16 mar 2015 20:22
af salemander
det mærkelige er at ilt procenten altid har været høj i nærheden af 100% ydelse hvis den falder til omkring 50 -60% ydelse ligger den på ca 10% kan man justere blæser så den ikke yder så meget ved 100% Blæser er idag lukket 90% af da den er for stor til fyret.Jeg overvejede lidt at prøve at køre efter blower grafen i stedet men syntes bare det er lidt gl dags
Hvis jeg sænker sneglepausen mere så går den konstant i pause