Hejsa
Er der nogen der kan oversætte udgangene i log i logfil.
de ser sådan her ud:
Date,Time,201:0,202:0,204:0,205:0,206:0,208:0,209:0,20A:0,20B:0,20C:0,20D:0,20E:0,20F:0,210:0,211:0,212:0,213:0,214:0,215:0,216:0,217:0,218:0,219:0,220:0
og til de hurtige har jeg styr på Date og time :-)
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
TM manager log fil
-
- Stoker III
- Indlæg: 66
- Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller 8 mm neovo
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Sjælland
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: TM manager log fil
Jeg mener at jeg har importeret den i Excel som noget kommasepareret et eller andet, det er lang tid siden.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker III
- Indlæg: 66
- Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller 8 mm neovo
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Sjælland
Re: TM manager log fil
hej flunk
jeps det har jeg også, men ved ikke hvad kanalerne dækker over, kan godt gætte mig til nogle af dem, men tænkte at der måske var nogen som lå inde med en komplet liste, kan ikke finde den på nettet
jeps det har jeg også, men ved ikke hvad kanalerne dækker over, kan godt gætte mig til nogle af dem, men tænkte at der måske var nogen som lå inde med en komplet liste, kan ikke finde den på nettet
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: TM manager log fil
Det kan være man skal ringe til Techno Matic, de fortæller det sikkert gerne.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker III
- Indlæg: 66
- Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller 8 mm neovo
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Sjælland
Re: TM manager log fil
Hejsa fik lidt hjælp fra Techno Matic, så her er listen:
Standard parametre som står i logfilen.
De kan variere i antal, afhængig af de foretagne indstillinger, bl. A. betyder brug af ”smart monitoring” at
kun de parametre som aktuelt vises på skærmen, bliver logget.
Det vil sige at ønskes alle parametre logget, skal ”smart monitoring” ikke have markering
201 = Photo Sensor
202 = Stoker temp[°C]
204 = Røgtemp.[°C]
205 = Aktuel puls[s]
206 = Aktuel pause[s]
209 = Temperatur[°C]
20A = O2[%]
20B = PID0 Ppart
20C = PID0 Ipart
20D = PID0 Dpart
20E = PID1 Ppart
20F = PID1 Ipart
210 = PID1 Dpart
211 = Prg. counter
214 = Forbrug[kg]
215 = Trip[m]
216 = Outputs
217 = States
218 = Performance [%] = Ydelse [%]
219 =Inputs
220 = Blower speed
Denne liste er til program version 7.95.XX. Er programversionen ældre, vil der mangle nogle af parametrene.
Standard parametre som står i logfilen.
De kan variere i antal, afhængig af de foretagne indstillinger, bl. A. betyder brug af ”smart monitoring” at
kun de parametre som aktuelt vises på skærmen, bliver logget.
Det vil sige at ønskes alle parametre logget, skal ”smart monitoring” ikke have markering
201 = Photo Sensor
202 = Stoker temp[°C]
204 = Røgtemp.[°C]
205 = Aktuel puls[s]
206 = Aktuel pause[s]
209 = Temperatur[°C]
20A = O2[%]
20B = PID0 Ppart
20C = PID0 Ipart
20D = PID0 Dpart
20E = PID1 Ppart
20F = PID1 Ipart
210 = PID1 Dpart
211 = Prg. counter
214 = Forbrug[kg]
215 = Trip[m]
216 = Outputs
217 = States
218 = Performance [%] = Ydelse [%]
219 =Inputs
220 = Blower speed
Denne liste er til program version 7.95.XX. Er programversionen ældre, vil der mangle nogle af parametrene.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: TM manager log fil
Tak for det, den er altid rar at have næste gang jeg skal logge
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker VI
- Indlæg: 227
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Givet likes: 1 gang
Re: TM manager log fil
Hvis du i tmManager højreklikker på f.eks Temperatur og vælger properties,Balslev skrev:hej flunk
jeps det har jeg også, men ved ikke hvad kanalerne dækker over, kan godt gætte mig til nogle af dem, men tænkte at der måske var nogen som lå inde med en komplet liste, kan ikke finde den på nettet
så kan du se hvad tal der hører dertil og hvilken taltype det er.
Nu er der godtnok en liste her i tråden der viser det meste,
men hvis du nu manglede et tal der ikke er på listen,
så kan du måske finde det alligevel.
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen