Graf over opstart

: 01 sep 2008 12:31
af Flunk
Hej

Hermed grafer over automatisk opstart af R15.
Graferne er lavet i TM3006 manager som er interfaceprogrammet til TM3006.
Tidsforløbet for et billede er 20 min.
Start stop via tænd/sluk ur med relæ der er tilsluttet klemme 3 og 13 i TM3006 styringen.

Første graf er opstart af stoker med slukkede pumper, og lukket magnetventil til VVB.

Billede 1.
Billede

Kurven starter ved vandtemp. 38 grader C som er det kedlen er kølet ned til siden sidste start.
Efter ca. 15 min er temp på kedelvand ca. 60 grader og røggastemp ca. 100 grader C.


Billede 2.
Billede

Efter samlet ca. 25 min fra opstart, er temp i kedlen nået ca. 70 grader C og pumperne startes automatsk via ekstern kedeltermostat. Sammen med pumpestart åbnes magnetventilen til VVB kredsen.
Herefter falder temp i kedlen og ydelsen regulerer op til 100 % drift.
Efter a. 4-5 min har iltstyringen fået ilt% reguleret ned på ønsket ilt.
Temperaturen i kedlen falder til lige over 60 grader inden den igen begynder at stige.

Billede 3.
Billede
Efter ca. 15 min ved 100 % last er temp i hele kredsen opp på setpunkt 75 grader og styringen regulerer ned og fortsætter herefter i norml drift frem til stop.
Røgtemperaturen når ved 100 % belastning op på 150 grader.

Auto start/sto sker to gange pr døgn, om morgenen og om aftenen.
Belastning på anlægget er 160 l VVB samt håndklædetøter ( 600 W ) og gulvvarme i badeværelse.
Energimåleren viser effekten afleveret til huset i perioden på fra ca. 6-7 kW ned til ca 3-4 kW
Belastning som vist på grafer, og herefter faldende fra 100 % ned til 30-40 % ved slutningen af de perioder hvor anlægget kører.
De to perioder anlægget er startet er ca. 1 time om morgenen og 1,5 time om aftenen.