Overkogssikring

: 02 aug 2022 18:52
af jovi
Hej
Jeg har et Benekov R25,som viser fejlmeddelelsen Overkog. Iflg. manualen kan fyret startes igen ved at trykke på START samtidig med at overkogstermostat knappen er trykket ind. Men jeg aner ikke hvor denne knap sidder?? Jeg kan ikke umiddelbart finde noget, der ligner...
Kan I hjælpe?
På forhånd tak
Vivian

Re: Overkogssikring

: 02 aug 2022 19:03
af Kruse
Det plejer at være en metaltråd fra kedlen over til overkogningsikring.
Kunne godt sidde i relæboks.
Hvilken styring har du?

Re: Overkogssikring

: 02 aug 2022 20:05
af jovi
Det er en TM 3006 styring

Re: Overkogssikring

: 02 aug 2022 20:24
af jovi
Jeg har fundet metatråden og sikringen. Jeg har trykket sikringen ind og trykket på start, men der sker ingenting ... :-(

Re: Overkogssikring

: 02 aug 2022 20:59
af thy
jovi skrev: 02 aug 2022 20:24 Jeg har fundet metatråden og sikringen. Jeg har trykket sikringen ind og trykket på start, men der sker ingenting ... :-(
tryk ganske hårdt ind..

kan den køre hvis du holder den inde

Re: Overkogssikring

: 03 aug 2022 08:58
af jovi
Jeg har trykket den helt i bund (og holdt den inde, mens jeg dels trykkede på Start, og dels forsøgte at genstarte, mens jeg holdt den trykket inde), men der sker absolut intet.
Jeg undrer mig faktisk over, at den melder Overkog. Jeg har ikke haft fyret startet, siden jeg kørte den tom i maj måned og derefter slukkede for den. Og da mener jeg bestemt ikke, at der var nogen fejlmeddelelse i displayet. Så måske er det styringen, der er fejl på?

Re: Overkogssikring

: 03 aug 2022 17:17
af Kruse
Du kan sætte en lus i ved overkogningsikring så ser du om det er den. Sluk for strømmen.
Mener der sidder en føler på sneglrøret, den kan måske give samme fejl

Re: Overkogssikring

: 09 aug 2022 18:32
af jovi
Nu har jeg haft sat en lus i ved overkogssikringen. Det hjalp! Så er fejlen fundet :-)