Side 1 af 1

TM3006 Indstillinger på Benekov L50

: 26 nov 2020 08:28
af Graenge
Hej,

Jeg har et Benekov VL50 (42kw) med iltstyring - der sidder en Tm3006 styring på og den har jeg netop opdateret til ver 7.95 fra en gammel version 7.0 så der er kommet en hel del nye indstillinger, jeg har ud fra diverse indlæg på dette fora prøvet at lave en indstilling der passer, det er ikke helt lykkedes endnu da jeg syntes det soder en hel del, noget jeg ikke tidligere har set ?

Er der nogen der kan hjælpe mig her ? mine indstilinger ser således ud :

(STATUS)
Tilstand. Drift 58 %
Temperatur 74.5 °C
O2 10,1 %
Røgtemp 165 °C

Temp Indstilling
Drift temp 72 °C
Min temp 35 °C
Tid før stop 25 m

Ilt indstilling
Iltstyring Ja
O2 9,0 %
Max O2 19,0 %
Tid før stop. 15 m

Drift Indstilling
Stoker Puls 10 s
Stoker Pause 20 s
Rensningstid 1 t
Rensnings akt 40 s
Pause under 10 %
Tid under 15 m

Pause Indstilling
Genstart 30 %
Stoker Puls 10 s
Stoker Pause 400 s
Efterløb 7 s

Startup Menu (Service)
Blower level 60 %
Start time 3 m

Operation Menu (Service)
Blower time 0,3 s
Blower min 6 %
Follow blower Ja
Min Puls time 0 s
min O2 f/puls 5 %

Pause Menu (Service)
Blower Pause 20 %

Oxygen Menu (Service)
O2 Control Ja
O2 100% Run 9 %
O2 Point (x) 30 %
O2 Point (y) 5 %
O2 Usermenu Ja

Performance PID (Service)
Prop Band 25 %
Sampling time 30 s
Integral time 400 s
Derivative time 300 s
Regulator min 1 %
Regulator max 100 %
I-Part Start 40 %
P-Part Min - 100 %
P-Part Max 100 %
D-Part Min - 45 %
D-Part Max 40 %

Oxygen regulator (Service)
Prop Band 25 %
Sampling time 30 s
Integral time 240 s
Derivative time 0 s
Regulator min 1 %
Regulator max 100 %
I-Part Start 30 %
P-Part Min - 100 %
P-Part Max 100 %
D-Part Min - 40 %
D-Part Max 40 %

Blower Graf (Service)
10% eff 2,3 %
20% eff 4,2 %
30% eff 6,5 %
40% eff 8,8 %
50% eff 11,5 %
60% eff 15,4 %
70% eff 19,4 %
80% eff 22,4 %
90% eff 28,4 %
100% eff 30,0 %

Der er monteret trækstabilisator på røgrøret
IMG_2359.jpeg
IMG_2362.jpeg

Re: TM3006 Indstillinger på Benekov L50

: 29 nov 2020 12:00
af mgmone
Hej din blower graf er for lav:Blower Graf (Service)
10% eff 2,3 %(5)
20% eff 4,2 %(7)
30% eff 6,5 %(9)
40% eff 8,8 %(12)
50% eff 11,5 %(16)
60% eff 15,4 %(20)
70% eff 19,4 %(25)
80% eff 22,4 %(30)
90% eff 28,4 %(36)
100% eff 30,0 %(45)
Tjek også om blæser er støvet på vingerne.
Hilsen Karsten

Re: TM3006 Indstillinger på Benekov L50

: 01 dec 2020 09:46
af Graenge
Hej Karsten,

Tak for din feedback, jeg har nu ændret blowergraf til de foreslåede værdier og blæseren er renset for nylig så det er ikke problemet, jeg kan dog stadig ikke se nogen forbedring, asken er fin men siderne er meget sorte ? har du andre forslag til hvad kan gøres ?