Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 13 apr 2020 22:03
af Kruse
Ilt så lavt som muligt uden den soder 7-8 % plejer at være ok.

Jeg kan ikke hjælpe med styringen jeg kender ikke den.

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 13 apr 2020 22:09
af Tsl_80
Ja, der er nok ikke andet for end at prøve at justere lidt på de to blowertal og se, hvad der sker. Det der undrer mig er, at tallerkenen var gået løs, så jeg havde forventet efter hovedrengøring og nyt kit, at det ville have kørt bedre igen. Der var rigtigt meget aske inde i luftpassagen. Det har kørt fint på samme indstilling og træpillerne er samme mærke/type købt i samme træk. Jeg kunne selvfølgelig prøve at tage piller fra en anden palle, og se om det før nogen forskel.

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 13 apr 2020 22:11
af Tsl_80
Og tak for indputs 👍🙂

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 13 apr 2020 23:04
af thy
iltstyring vil ikke kunne give luft nok hvis ikke låger osv er tætte

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 14 apr 2020 11:26
af triumph
Enig med Thy
Tror det er utæthedheder så luften løber uden om forbrændingen, og snyder iltstyringen

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 14 apr 2020 13:35
af Tsl_80
Det giver god nok menig. Så skal jeg have fundet en måde at tjekke utætheder på, med mindre alt skal skiftes :-(. Ved I, om man kan få blæseren til at køre (test-mode eller noget lignende), så jeg kan få den til at blæse luft ind, så jeg på den måde kan få tjekket om tallerkenen er tæt ved kit.

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 14 apr 2020 21:21
af Kruse
Vis du ikke kan finde anden måde at af blæser til at køre, burde du kunne ændre blæsergraf til at køre 100% på alle trin og sætte den i drift.
Har du prøvet at sætte røgsuger ned?