Side 1 af 2

MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 03 apr 2020 09:43
af Tsl_80
Hej. Mit MGM 15 benekovfyr er pludselig i løbet af den sidste 1,5 uge begyndt at smide uforbrændte piller i askeskuffen. Det er lige som om der hele tiden bliver trukket for mange piller ind ifht, hvad den når at få brændt. Jeg har intet pillet ved i styringen. Den har fyldt akseskuffen på ca en uge. Normalt kan der gå helt op til 3 uger imellem at jeg tømmer den. Nogen der har en ide om, hvad der kan være årsag til dette?

Re: MGM 15 - BenekovUbrændte piller i askebakke

: 10 apr 2020 06:47
af mgmone
Hej
Tjek lambda kalibrering, kit under tallerken, rens blæser.
Hilsen Karsten

Re: MGM 15 - BenekovUbrændte piller i askebakke

: 10 apr 2020 10:45
af Tsl_80
Jeg kiggede nyt kit på under tallerkenen i onsdags og rengjorde fyret fuldstændig. Nu har det kørt siden i går kl 15 og indtil nu ser det umiddelbart fint ud.

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 13 apr 2020 17:06
af Tsl_80
Hej igen.
Nu har fyret kørt knap en uge med nyt kit under tallerken og helt rengjort og lamda kalibreret, men det er stadig som om muldvarpeskuddet vokser sig for stort og sorte/ikke helt brændte piller ender i askebakken i stedet for at blive brændt og ende som ren aske. Kan man ikke få den til at trække mindre mængde piller ind?

Vh Thomas

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 13 apr 2020 19:50
af Kruse
Hvordan ligger ilt% vis den er over set vil den blive ved med at køre piller ind for at få den ned.
Hvordan ser bålet ud er der gang i den ellers bare ulmer?
Har du tjekket at der er fri passage fra blæser til der hvor luften skal ud?

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 13 apr 2020 20:26
af Tsl_80
Der er fri passage fra blæseren. Det har jeg lige totalt renset. Ilt ligger generelt over set punktet, som er 8.5% tror jeg den står til. Synes tit den ligger på 10-11 %. Der er godt med gløder i bålet, men pillerne på toppen er sorte uden glød. Som om den danner en hård hinne/masse af piller rundt der hvor luften skal ud fra under tallerkenen. Når der så er for meget virker det til at blæseren ikke kan blæse det rent osv osv

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 13 apr 2020 21:09
af Kruse
Køre blæser som den skal?
Lyder ikke som om luften ender hvor den skal, når de bare gløder uden flammer bliver der ikke blæst nok ind i. Høj ilt tyder på luften slipper uden om bålet.
Tænker du har en utæthed mellem blæser og brænder, eller en del af lufthullerne er stoppet.
Er kedel og røgrør ren for aske?

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 13 apr 2020 21:28
af Tsl_80
Jeg total rengjorde hele fyret forrige tirsdag, altså for en uge siden også røgrøret. Tallerkenen fik nyt kit og tørrede 24 timer inden jeg tændte for fyret igen, da der stod, at det skulle hærde. Synes jeg var ret omhyggelig med at tætne hele vejen rundt. Blæseren havde jeg også afmonteret og og fik suget alt aske ud inde fra det kammer,hvor luften kommer igennem op til tallerkenen. Der er røgsuger på. Når fyret kører 100% kører røgsugere 100% og blæseren kører 40% mener jeg.

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 13 apr 2020 21:51
af Tsl_80
Hvad burde ilt niveauet ligge på? Er der en måde at man manuelt kan få blæseren til at køre mens der ikke er piller i , så man kan tjekke at luften kommer ude i der tallerkenen i de rigtige steder og ikke ved siden af. Med andre ord tjekke, at man har fået kittet ordentligt.

Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke

: 13 apr 2020 22:00
af Kruse
Nu er jeg ikke helt bekendt med MGM, men Lyder som om du har gjort alt det rigtige.
Tænker om røgsugeren kan suge falsk luft ind ved en låge.
Du kan prøve at sætte røgsugeren ned i hastighed og måske blæser lidt op.
Husk at skrive alle tal ned inden du ændrer så kan du nemt gå tilbage vis der går helt ged i den.