Side 1 af 2

MGM 15 Røg bagud ved aksel til snegl, når styring i rense tilstand

: 19 feb 2020 21:31
af Tsl_80
Hej, jeg har overtaget en ejendom, hvor der er et MGM 15 benekov fyr. Fyret har kørt fint siden efteråret indtil nu, men den sidste uges tid har der flere gange været meget røg i fyrrummet. Jeg har konstateret, at der sæecielt, når fyret går i rensetilstand og blæser aske væk inde i kammeret kommer der vildt meget røg ud ved akslen til fremføringssneglen under magasinet. Hvad kan det skyldes. Er der noget der skal renses, som jeg ikke har fået gjort eller? Håber I kan hjælpe. Mvh 6

Re: MGM 15 Røg bagud ved aksel til snegl, når styring i rense tilstand

: 19 feb 2020 23:10
af HR LUCCA
Problemet tyder på manglede træk i skorsten , fejlen kan være , stoppet skorsten eller røg rør , stoppet kedel eller retraterer hvis der er det i , undertryk i rum , feks manglede manglede friskluft ventil eller en tørretumbler der stjæler luften .

Re: MGM 15 Røg bagud ved aksel til snegl, når styring i rense tilstand

: 20 feb 2020 09:18
af triumph
Under tallerken på brænderen, på sneglrør. Er der lavet nogle huller der skal virke som en ejektor, (drevet af forbrændingsluften) ejektor skal lave undertryk i sneglrør/suge røg ud
Det er sikkert de huller der er stoppet med træpiller

Re: MGM 15 Røg bagud ved aksel til snegl, når styring i rense tilstand

: 20 feb 2020 11:58
af Tsl_80
Hej, tak for svar. Jeg må hjem og have tjekket de huller. Jeg er ikke lige helt sikker på, hvor jeg skal finde dem. Sneglerøret går jo ind i en stor firkantet agtig konsol, hvor tallerkenen sidder på? Er de i de. Jeg er helt med på, hvad du mener med funktionen af hullerne. :-). Kan man oploade billeder herinde? Så kunne jeg tage et billede af den, hvis det var aktuelt. Mvh Thomas

Re: MGM 15 Røg bagud ved aksel til snegl, når styring i rense tilstand

: 20 feb 2020 13:58
af triumph
Ja du bliver nød til at tage tallerken af brænderen . Den skal kittes på igen, når du er færdig, så du skal have kit hjemme.

Sneglrør er nede i luftkassen som tallerken ligger på.
Forbrændingsluften løber uden om sneglrør.
Der er lavet huller i sneglrør, der virker som en ejektor, og laver undertryk i sneglrøret, så røg bliver suget ud, og dermed ikke kommer ud af bagenden af sneglen
Desværre bliver ejektor huller ofte stoppet af træ piller.
Det er heldigvis 14 år siden at jeg slap af med min benekov.
Så jeg er ikke helt skarp i hvordan man gør. Er det ikke noget med at man også skal bruge glassnor når man Kitter tallerken?

Re: MGM 15 Røg bagud ved aksel til snegl, når styring i rense tilstand

: 20 feb 2020 16:41
af triumph
Fandt manualen, der kan du se huller
be.png
https://www.yumpu.com/da/document/read/ ... tet-til-fa

Re: MGM 15 Røg bagud ved aksel til snegl, når styring i rense tilstand

: 20 feb 2020 18:45
af Tsl_80
Ja, jeg havde også lige fundet et billede på Google og tænkte om ikke lige netop var de huller du har udpeget på billedet 👍. Dem må jeg se, om jeg kan komme ind til Tak for hjælp og råd.

Re: MGM 15 Røg bagud ved aksel til snegl, når styring i rense tilstand

: 20 feb 2020 18:48
af mgmone
Hej Tsl
Har du røgsuger på din kedel? Hvor lang tid er brænder rens sat til at være aktiv, ring evt 28687360 så skal jeg se om jeg kan huske 14 år tilbage og vi kan tjekke indstillingerne.
Hilsen Karsten

Re: MGM 15 Røg bagud ved aksel til snegl, når styring i rense tilstand

: 20 feb 2020 19:01
af Tsl_80
Hej Karsten.
Rensningstid er 1t
Rensnings akt. 120s
Rensnings niv. 10

Mvh Thomas

Re: MGM 15 Røg bagud ved aksel til snegl, når styring i rense tilstand

: 21 feb 2020 06:48
af mgmone
Hej
std for akt er 30 sec. Hvilken gearing kører den med på stoker 2? er der røgsuger?
Hilsen Karsten