I forbindelse med at min styring TM3006 gik i stykker, fik jeg en ombytter.
De indstillinger der var i den, samt Flunks indstillinger, virker ikke for mig.
Så snart forbruget falder, går den ud, ikke noget med max O2 i disp, men bare stoppet.
Bålet er brændt ned i bunden af hærden, og derefter gået ud.
Da jeg fik stokeren, opgraderede jeg softwaren med en lille boks fra Liagro, de indstillinger har virket perfekt i mange år.
Er der en der har de indstillinger liggende? :wink:

Re: L25 silver stopper af sig selv

: 06 nov 2018 18:23
af mgmone
Hej
Hvad hedder software i din styring ? (Kan ses medens den starter efter at strøm har været afbrudt)
Hilsen Karsten

Re: L25 silver stopper af sig selv

: 06 nov 2018 21:11
af Juul
Hej Karsten
Softwaren er V7.98.00

Re: L25 silver stopper af sig selv

: 07 nov 2018 06:40
af mgmone
Hej
pause indstillinger sættes til: 6 puls 480 pause, efterløb 5,
I service sættes maks boiler temp til 95.
Hilsen Karsten

Re: L25 silver stopper af sig selv

: 07 nov 2018 19:54
af Juul
Takker
Så må jeg se om der er liv i den imorgen eftermiddag.

Re: L25 silver stopper af sig selv

: 13 nov 2018 12:26
af Juul
Nu har den kørt uden stop i flere dage😀
Tak for hjælpen.