Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

TM3007 - Benekov R15

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Besvar
tborowiec
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 83
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

TM3007 - Benekov R15

Indlæg af tborowiec » 29 okt 2018 18:45

Hej

Er der nogen herinde, som kunne give mig et hint om hvordan jeg justerer intervallet på askeskruen/ashscrew i en TM3007 styring?

Pt snegler den alt for sjældent, så der bliver fyldt med aske inde i kammeret.

Jeg synes ikke at jeg kan finde nogle menu punkter der passer :(

vh Thomas


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: TM3007 - Benekov R15

Indlæg af mgmone » 02 nov 2018 12:18

Hej
Hvis ikke din software er alt for gammel, skal du gå ned i menu andet, der er der et punkt som hedder aske %, hæv den hvis snegl skal kører mere.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: TM3007 - Benekov R15

Indlæg af mgmone » 02 nov 2018 12:18

Hej
Hvis ikke din software er alt for gammel, skal du gå ned i menu andet, der er der et punkt som hedder aske %, hæv den hvis snegl skal kører mere.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

tborowiec
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 83
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: TM3007 - Benekov R15

Indlæg af tborowiec » 07 nov 2018 16:52

Hej Karsten
Har nu checket og det tyder på at min software er for gammel da der ikke står noget om aske % :(
Tak for input,
Vh Thomas

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: TM3007 - Benekov R15

Indlæg af mgmone » 07 nov 2018 17:13

Tjek i output setting hvad udgang hvor aske snegl er tilsluttet hedder
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk


tborowiec
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 83
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: TM3007 - Benekov R15

Indlæg af tborowiec » 07 nov 2018 17:42

Den stod i output til Ashscr. og det ændrede jeg til Ash. Der efter kom der et punkt op med Ash % under menuen andet.

Tusinde tak :)


Besvar