Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Benekov r25 og tm3007 indstillinger.

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Besvar
remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

Benekov r25 og tm3007 indstillinger.

Indlæg af remme » 11 jun 2018 20:59

Hej alle
Jeg mangler lidt nogle gode indstillinger til min styring. Især blæser og røgsuger sammenhængen driller. Gode råd til forståelse af styringen modtages også..mvh
Niels


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Benekov r25 og tm3007 indstillinger.

Indlæg af mgmone » 29 jun 2018 06:58

Hej Niels
blæser graf 30/100 stilles fra 10 til 45%
røgsuger graf 30/100 stilles fra 40-100%
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

Re: Benekov r25 og tm3007 indstillinger.

Indlæg af remme » 27 jul 2018 06:42

:great: Mange tak Karsten. :great:


Besvar