2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
tborowiec
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 83
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

Indlæg af tborowiec » 14 mar 2018 08:02

Hej alle

Jeg har 2 spørgsmål.

1 spørgsmål. Det hvide indvendige isolering på lågen og toplågen er begyndt at falde af. Hvor kan man få noget nyt? eller er det ligegyldigt.

2 spørgsmål.
Jeg har problemer med at få mit R15 fyr med linux styring til at fungere igen. Det er har ellers kørt fint i knap 8 år med samme indstillinger.

Nu vil den kun komme op på 62 grader i kedlen og forbrændingen er ikke god. Altså sort aske og sod.

- jeg har gjort følgende:

renset fyret
kalibrereret lamdasonde ( både imens at den sad i og i fri luft. I fri luft kommer O2% op på ca 17,1% og når den kalibreres viser den så 20,8 . Når den sidder i løber den selv op på ca 20,8 ) SÅ tænker at sonden er ok.
skiftet SD kort
Haft hærden ude og renset alt "kul" slagger væk også det nede i skålen. jeg har ikke kittet omkring hvor man glider den ind på plads. der er lidt utæthed. Så det skal jeg måske prøve.

Forbrændningen er stadig ikke god. Der er meget sort inde i fyret og det ligner nærmest sort uforbrændt aske. :(

Jeg mistænker noget falsk luft fra lågen eller toplågen eller måske fra hærden.

Hvad er jeres tanker og erfaring ?

vh Thomas


triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5464
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 402 gange
Modtaget likes: 420 gange

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

Indlæg af triumph » 14 mar 2018 10:55

Jeg er ikke ekspert, men har kortvarigt haft sådan et fyr.
Hvis du f.eks har en tallerken der er utæt, vil luften gå uden om forbændingen, og snyde iltstyringen, så den skruer ned for forbrændingsluften.
Hvis man skal benytte iltstyring, skal fyret være tæt, og alt luft deltage i forbrændingen
Jeg kom af med mit fyr, fordi jeg kunne kitte tallerken hver 14 dag,

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 782
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

Indlæg af Kruse » 14 mar 2018 21:59

1. Ja der skal være isolering, kan nok findes her https://biostoker.dk/produkt-kategori/r ... -bennekov/
Vis den viser 20,8 % ilt med fyret slukker og låge åben burde den være ok.
Der er ikke gemmenbrænding af brændhovedet? Når du montere den skal de 2 bolte være spændt så meget at den skal have et lille dask for at komme ind, så burde det være tæt nok når du trykker håndtaget ned.
Hvad viser ilt % når fyret køre?
Har du set efter skidt i blæser?
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?

tborowiec
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 83
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

Indlæg af tborowiec » 15 mar 2018 20:26

Tak for svar.

den viser 20,8% når fyret er slukket og frontlågen er åben. men hvis jeg tager sonden ud kan jeg slet ikke komme op på 20,8 så ligger den på 16-17 også selv om der er gået 10 min.. Jeg mistænker kraftig den lamdasonde, da den alligevel er 7 år gammel.

Der er ikke hul i brænderhovedt og det sidder tæt stramt ned som du beskriver.

Imorgen køber jeg en billig sonde i biltema eller thansen bare for at se om der er ændring.

ps. jeg mener ikke at der er skidt i blæseren. jeg har checket en ekstra gang.

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 782
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

Indlæg af Kruse » 15 mar 2018 22:11

Jeg har også oplevet at den måler for lidt ilt når sonde ikke sidder i rør men fint når den kom i igen.
Når den køre og ikke kan komme op i temperatur, hvad er ilt, blæser og snegl% på?
En mulighed kunne være at hæve blæser graf, så den giver mere luft.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?


tborowiec
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 83
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

Indlæg af tborowiec » 16 mar 2018 13:27

Hej Kruse
tak for dit svar.
Den ligger på ca 63 grader i kedlen ved 100% blæst samt ca 7,2% O2

Sneglen ligger ca på 12%

Den rammer sætpunkt og så skovler den fint piller ind.

Jeg har forsøgt at sætte blæser lidt op, men det falder kedel temp. på. Som om at jeg blæser alt for meget luft så.neden for er max blæst jeg må give
min blæsergraf ser således ud.
100,60
90,52
80,46
70,38
60,30
50,20
osv så kurven flader ud.

Jeg har aldrig haft problemer med mine opsætninger så tænker at det skal være noget falsk luft eller sonden som giver problemer.
JEG har købt en ny sonde jeg prøver i weekenden. Så vender jeg tilbage :O)

tborowiec
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 83
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

Indlæg af tborowiec » 16 mar 2018 19:17

Så er sonden skiftet og jeg synes ikke at det er blevet bedre :(

Jeg altså i tvivl om hvordan man kalibrerer korrekt.

Jeg startede med at lade den nye sonde ligge ude i 10min og den kunne kun komme op på 19,2% O2 det synes jeg var for lidt, så jeg valgte at sætte den i røret med fyret slukket (der kom kun lidt røg fra bålet) og front lågen blev åbnet. Den gik nu op på 22,3% O2 efter 10 min og så trykkede jeg kalibrerer. Derefter sagde visningen nu 20,8% O2

Men havde jeg gjort det imens at den lå ude på røret, så ville den havde gået fra 19,2% til 20,8% efter en kalibrering.

Hvad er mest korrekt ? for man får jo forskellige referencer på den måde.

venlig hilsen
Thomas

tborowiec
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 83
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

Indlæg af tborowiec » 16 mar 2018 20:19

Kruse jeg prøver at sætte en støvsuger til blæserrøret i morgen for at sikre at alt skidt er væk samt checke om brænderhoved er helt ok.

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 782
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

Indlæg af Kruse » 16 mar 2018 20:21

Ved ikke hvad der er mest rigtig, men den skal jo være i "frisk luft".
Jeg har oplevet at kalibrere sonde ude af rør og så målte den forkert da den kom i. Så tror du skal lade den sidde i røret og så åbne toplåge også så der er så frisk luft som muligt.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 782
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

Indlæg af Kruse » 16 mar 2018 20:27

tborowiec skrev:
16 mar 2018 20:19
Kruse jeg prøver at sætte en støvsuger til blæserrøret i morgen for at sikre at alt skidt er væk samt checke om brænderhoved er helt ok.
Ja vis det ikke endre noget at skifte lambasonde, er mit bud falsk luft eller noget luft der slipper uden om bålet.
Der er ikke en sur rødligt ved fyr eller i magasin? Tænker på om der er pakket aske op et sted i kedel eller røgrør.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?


Besvar