Jeg har gennemgået røgrøret men i morgen kommet jeg til at gå hele fyret igennem.
Der var masser af sort aske og fint sort sod på væggen efter at den har kørt hele dagen med forkert forbrænding. Nu er har den ny sonde og kalibreret og så må vi se imorgen.
Jeg har vedhæftet hvordan der ser ud i fyret nu .
2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov
Jeg kender ikke noget til Benekov fyr, men . . .
Når en iltsonde skal kalibreres, SKAL den være i ren frisk luft, og den skal ende med at vise 20,9-21,0%
Dvs. gennemtræk i fyrrummet, kedellåger lukket og ingen tobaksafbrænding under kalibrering.
Og sonden skal være driftsvarm inden kalibrering.
Selvom en kedel er kold, kan forbrændingsrester (aske, sod mv.) godt afgive mindre mængder gasser (man kan jo lugte det), og så er ilt% ikke 20,9-21,0, men ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
-
- Stoker XIX
- 12
- Indlæg: 5480
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov
Jeg ved ikke noget om iltsonden på en Benekov, men på en Baxi kan man ikke benytte en billig sonde fra biltema,det er vist noget med at dem til biler er beregnet til at måle på i andre områder end dem til pillefyrtborowiec skrev: ↑16 mar 2018 20:41 Jeg har gennemgået røgrøret men i morgen kommet jeg til at gå hele fyret igennem.
Der var masser af sort aske og fint sort sod på væggen efter at den har kørt hele dagen med forkert forbrænding. Nu er har den ny sonde og kalibreret og så må vi se imorgen.
Jeg har vedhæftet hvordan der ser ud i fyret nu .
-
- Stoker III
- 13
- Indlæg: 83
- Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
- Mit fyr: R-15
- Areal: 350kvm
- Brændsel: korn-træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Dagligt forbrug: 20-60kg
- Geografisk sted: præstø
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 1 gang
Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov
Jeg fandt endelig frem til årsagen på at kedlen ikke ville komme op i temperatur.
Jeg har aldrig haft blæseren ude og det havde jeg så idag. Den var fuldstændig lukket af støv og nullermænd :/
Efter at det blevet fjernet er der igen fart på fyret !!!
Tak for jeres indlæg.
Jeg har aldrig haft blæseren ude og det havde jeg så idag. Den var fuldstændig lukket af støv og nullermænd :/
Efter at det blevet fjernet er der igen fart på fyret !!!
Tak for jeres indlæg.