Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Benekov R15 TM 3007 indstilling

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Besvar
Danielanhoej
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 01 jun 2017 17:21

Benekov R15 TM 3007 indstilling

Indlæg af Danielanhoej » 11 nov 2017 20:44

Hej..
jeg er efterhånden ved at bide i græsset efter mange ugers forsøg på at få fyret til at kører optimalt.
Jeg har håber der er nogle herinde som kan hjælpe mig.
Mit hus er 200kvadratmeter hvor de 100 kvadratmeter er med gulvvarme.

Mit primære problem er at fyret melder optændingsfejl efter den har kørt i ca et døgn.
Håber i kan hjælpe en fortabt tømrer icon_cheesygrin.gif


Mine indstillinger er disse:

Temp instilling.
Drift 60
Min 40
Tid før stop 25m

Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 til 8,5
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Kalibrer ilt: Nej

Drift instilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 3t
Rensnings akt. 60s
Rensning niv. 10
Pause 30%
Tid under 20m

Pause instilling.
Genstart 35%
Stoker puls 7,5
Stoker pause 130s
Efterløb 10s
Aktiv tid 300m

<-- Service menu -->

Operation menu
Blower time 1.0s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 3%
'
Pause menu
Blower pause 30%

Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% 8,5
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA

Preformance regulator

Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 220s
Derivative time 300s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
I-part start 40%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%


Oxygen regulator

Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 170s
Derivative time 0s
I-part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%

Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 8,5%
40 9,8%
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Benekov R15 TM 3007 indstilling

Indlæg af mgmone » 13 nov 2017 17:07

Hej
Lige et dumt spørgsmål først, har fyret tændings pistol ?
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Besvar