Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Benekov R15 TM3007

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Besvar
Westergaard_DK1
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 15 aug 2017 16:00

Benekov R15 TM3007

Indlæg af Westergaard_DK1 » 15 aug 2017 16:34

Hej

Da vejret skiftede over til lidt lunere dage her i DK fik jeg skruet ned for gulvarmen i vores stuehus samt min opvarmede garage. Det har umiddelbart resulteret i en masse løbesod i mit fyr, som nærmest er umulig at få af - det er helt brændt fast både i kammeret men også der hvor røgkanalerne er.
Jeg tænker umiddelbart, at fyret ikke kan komme af med varmen og derved danner alt dette løbesod? Har dog slet ingen viden på dette område så jeg håber, at nogle herinde kunne give et råd med på vejen? Måske er det bare nogle sommerindstillinger der skal til?

En anden ting som p.t. driller fyret er, at der hurtig dannes slagger i brændehovedet, som jeg hver uge skal have banket af. Det er uanset om vejret er lunt eller koldt her i DK.Nogle der har nogle god råd til dette?

Jeg har p.t disse indstillinger:

Temp instilling.
Drift 65
Min 40
Tid før stop 25m

Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 7.5%
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Kalibrer ilt: Nej

Drift instilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 3t
Rensnings akt. 60s
Rensning niv. 10
Pause under 8%
Tid under 20m

Pause instilling.
Genstart 40%
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 200s
Efterløb 10s
Aktiv tid 300m

<-- Service menu -->

Operation menu
Blower time 1.0s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 3%
'
Pause menu
Blower pause 40%

Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 7.5%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA

Preformance regulator

Prop. band 18%
Samplings time 10s
Integral time 150s
Derivative time 450s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
I-part start 40%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%


Oxygen regulator

Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 170s
Derivative time 0s
I-part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%

Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 7.7 %
40 9.3 %
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %

På forhånd tak og en rigtig god aften derude

/Mvh
Claus Westergaard


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Benekov R15 TM3007

Indlæg af mgmone » 17 aug 2017 07:09

Hej du bør fore tage enkelte ændringer:
emp instilling.
Drift 65 hæves til 70
Min 40
Tid før stop 25m

Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 7.5% sættes til 8,5
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Kalibrer ilt: Nej

Drift instilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 3t
Rensnings akt. 60s
Rensning niv. 10
Pause under 8% ændres til 30%
Tid under 20m

Pause instilling.
Genstart 40% ændres til 35
Stoker puls 10.0s sættes til 6,5
Stoker pause 200s sættes til 360
Efterløb 10s
Aktiv tid 300m

<-- Service menu -->

Operation menu
Blower time 1.0s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 3%
'
Pause menu
Blower pause 40% sættes til 30%

Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 7.5% sættes til 8,5
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA

Preformance regulator

Prop. band 18% sættes til 25
Samplings time 10s sættes tilm 20
Integral time 150s sættes til 220
Derivative time 450s sættes til 300
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
I-part start 40%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%


Oxygen regulator

Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 170s
Derivative time 0s
I-part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%

Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 7.7 % sættes til 8,5
40 9.3 % sættes til 9,8
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %

Der udover skal du adskille og rense din blæser helt, samt kalibrerer lambda sonde.
God arbejdslyst hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Westergaard_DK1
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 15 aug 2017 16:00

Re: Benekov R15 TM3007

Indlæg af Westergaard_DK1 » 17 aug 2017 11:32

mgmone skrev:Hej du bør fore tage enkelte ændringer:
emp instilling.
Drift 65 hæves til 70
Min 40
Tid før stop 25m

Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 7.5% sættes til 8,5
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Kalibrer ilt: Nej

Drift instilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 3t
Rensnings akt. 60s
Rensning niv. 10
Pause under 8% ændres til 30%
Tid under 20m

Pause instilling.
Genstart 40% ændres til 35
Stoker puls 10.0s sættes til 6,5
Stoker pause 200s sættes til 360
Efterløb 10s
Aktiv tid 300m

<-- Service menu -->

Operation menu
Blower time 1.0s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 3%
'
Pause menu
Blower pause 40% sættes til 30%

Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 7.5% sættes til 8,5
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA

Preformance regulator

Prop. band 18% sættes til 25
Samplings time 10s sættes tilm 20
Integral time 150s sættes til 220
Derivative time 450s sættes til 300
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
I-part start 40%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%


Oxygen regulator

Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 170s
Derivative time 0s
I-part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%

Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 7.7 % sættes til 8,5
40 9.3 % sættes til 9,8
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %

Der udover skal du adskille og rense din blæser helt, samt kalibrerer lambda sonde.
God arbejdslyst hilsen Karsten
Hej Karsten.

Tak for svaret og ikke mindst hjælpen :)

Lige et opfølgende spørgsmål angående indstillingerne. Kan jeg betragte disse som mine "Sommerindstillinger" og de gamle som "Vinterindstillinger" eller skal jeg blot køre med disse indstillinger som du så fint har skrevet til mig hele året rundt?

Derudover tror jeg, at jeg er blevet klogere angående min beskrivelse af problemet. Jeg tror ikke det er "løbesod" som er problemet, men derimod "glanssod". Vil disse indstillinger også komme dette til livs samt med, at jeg får renset min blæser og kalibreret lambda sonden?

På forhånd tak og endnu engang tak for hjælpen :)

/Mvh
Claus

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Benekov R15 TM3007

Indlæg af mgmone » 18 aug 2017 07:40

De nye indstillinger bør virke hele året rundt.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk


Besvar