Nu står I for skud igen for sidst jeg havde bævl var det jo mildest talt en stor succes at søge hjælp herinde.
Det sidste stykke tid har vi haft problemer med at der strømmer røg ud af sneglen ved kæden. Fyret er nyrenset og der er røg i skorstenen hvis man åbner røglemmeb. Men ikke desto mindre kan man dårligt trække vejret derinde.
Er det det milde vejr der driller og er der evt nogle indstillinger man skal justere eller kan problemet være et helt andet?


Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: Røg i fyrrum

Indlæg af Jens » 10 dec 2016 22:23

Har du haft et spejl inde gennem renselemmet og kontrolleret at der er frit udsyn til himlen ?
Kunne jo skyldes en forstoppelse i røgrør eller rede i skorstenen.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Bolding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 13 nov 2016 02:10

Re: Røg i fyrrum

Indlæg af Bolding » 10 dec 2016 22:28

Det var også min umiddelbare tanke. Det er bare ikke ret længe siden at skorstenen blev renset og desuden har selve røgrøret tre knæk inden det når skorstenen, så frit udsyn til himlen får jeg vist aldrig derfra ;) men når jeg åbner røglemmen er der træk i skorstenen, men den kan vel godt være lidt stoppet?!

Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: Røg i fyrrum

Indlæg af Jens » 10 dec 2016 22:40

Tænkte på renselemmen i bunden af skorsten, hvis der var sådan en. Så kunne det opad udelukkes og røgrørene kunne så være det næste man skulle efter på en eller anden vis.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Bolding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 13 nov 2016 02:10

Re: Røg i fyrrum

Indlæg af Bolding » 10 dec 2016 23:17

Nåå den. Det må lige afprøves i morgen.


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Røg i fyrrum

Indlæg af Brandsen » 11 dec 2016 06:56

Halløj i forum,

Et skorstenstræk på 10 Pa er fint til de fleste pillefyr og stokere.

Kan du ikke lige finde din trækmåler i værktøjskassen, for at måle om du har 10 Pa,
så er cowboy tricket at holde et A4-ark papir foran renselemmen, og trækket skal
være højt nok, til at arket kan blive hængede selv, for så har du de 10 Pa.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5464
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 402 gange
Modtaget likes: 420 gange

Re: Røg i fyrrum

Indlæg af triumph » 11 dec 2016 07:51

Sneglrøret ligger inde i luftkassen. På snegrøret er der nogle huller der virker som ejektor, der skal skabe undertryk i sneglrøret (ejektoren er drevet af forbrændingsluften) Disse hulle kan være blokket af træpiller.
Man skal have tallerkenen af, så sidder de lige bag bøjet .
Tallerkenen skal jo selvfølig kittes på igen, så du skal have kit hjemme, inden du starter

Bolding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 13 nov 2016 02:10

Re: Røg i fyrrum

Indlæg af Bolding » 12 dec 2016 20:26

Skorstenen er ikke tilstoppet, så det er ikke her fejlen skal findes.
De der huller der skal skabe undertryk er jeg ikke helt med på hvor jeg finder, så jeg skal måske alliere mig med nogen der ved mere end jeg gør.

Brugeravatar
KristianVilhelm
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 480
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange

Re: Røg i fyrrum

Indlæg af KristianVilhelm » 15 dec 2016 05:24

Hej Bolding

Jeg tror du skal prøve at skrue ned for din blæser, hvis min står for højt trykker den røg bagud i systemet. Så det er med lige at finde grænsen.

Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm

Bolding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 13 nov 2016 02:10

Re: Røg i fyrrum

Indlæg af Bolding » 15 dec 2016 18:17

Jeg overvejede faktisk om den kunne være problemet da den lige er blevet rengjort for første gang.
Men er det i indstillingerne jeg skal gøre det eller skal jeg lukke den lille lem?
Lemmen har jeg allerede pillet ved da det anede mig at det kunne være en årsag og det har faktisk hjulpet lidt