Lav kedeltemperatur

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Bolding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 13 nov 2016 02:10

Lav kedeltemperatur

Indlæg af Bolding » 13 nov 2016 02:25

Hej.
Er ret grøn inden for dette felt og nu har jeg dælme bøvl.
Mit benekov R15 kan ikke drives over 46 grader og her er koldt :x
Har læst frem og tilbage herinde og er blevet klogere, men desværre ikke varmere.
Pillerne er dem vi altid har brugt, iltsonden er renset, fyret rengjort, Alle indstillinger ser ok ud, vandtryk er tjekket og vandsystem udluftet....men stadig ikke mere varme end før.
Hvad dælen kan der være galt?


Brugeravatar
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 221
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 18 gange

Re: Lav kedeltemperatur

Indlæg af Pawgs » 13 nov 2016 06:12

Hvad er dine indstillinger?

Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange

Re: Lav kedeltemperatur

Indlæg af Flisbrænderen » 13 nov 2016 08:44

Hvad er din aktuelle ilt % når den kører 100 % drift ?
Hvad viste din ilt % sidst du havde slukket stokeren = helt ren luft ved ilt sonden ?
Måske trænger iltsonden til kalibrering.
Kedlen kan være stoppet af for meget sod, især i røgkøler eller røgafgang eller røgrør eller skorsten.
Hullerne i luftdyserne i brænderhovedet kan være delvis tilstoppede.
Kanal mellem blæser og luftdyser kan være delvis tilstoppet.
Sidder der et spjæld på blæseren til at begrænse luftindtaget, kan det være lukket for meget.
Har du røgsuger på ? Kører den ?
Du må gerne ringe hvis du har spørgsmål til ovenstående på 42425125, det er ikke sjovt uden varme i disse dage.

Bolding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 13 nov 2016 02:10

Re: Lav kedeltemperatur

Indlæg af Bolding » 13 nov 2016 09:07

Kan sige tjek til det meste. Fyret blev renset i bund ifm at sonden også blev rengjort. Sonden har gjort noget da aktuel impuls stod på 0 inden rengøring af sonden og den kører nu igen.
Jeg havde dog til gengæld lykkelig glemt alt om luftspjældet. Det må der lige kigges på.
Jeg vender tilbage senere. Har lige gang i at gøre klar til at 15 børn vælter huset til børnefødselsdag. Fordelen ved det at vi kommer nok ikke til at fryse så længe det står på

Bolding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 13 nov 2016 02:10

Re: Lav kedeltemperatur

Indlæg af Bolding » 13 nov 2016 09:08

Og forresten så står aktuel ilt på mellem 9,5 og 10 og da den var ude målte den 20,7


Bolding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 13 nov 2016 02:10

Re: Lav kedeltemperatur

Indlæg af Bolding » 13 nov 2016 12:21

Og luftspjældet står på vid gab. Hmm er ved at være lidt på bar bund.
Dog er der dejlig varmt i stuen med 15 dansende unger. Desværre følger et støjniveau på 400 dB med i den aktivitet :shock:

Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange

Re: Lav kedeltemperatur

Indlæg af Flisbrænderen » 13 nov 2016 12:51

Ilt på 20,7 i fri luft er meget fint. Men ilt skal helt ned på 7-8 % ved 100 % ydelse, så her vil være noget at hente.
Huller i luft dyser skal være helt rene. Jeg har to eksempler fra sidste vinter med for lidt ydelse og efter luftdyser blev renset kunne de yde 30-40 % mere. Der er næsten ikke til at se om der sidder en belægning på 0,5-1 mm rundt i kanter af hullet, men det betyder rigtig meget.
Står blæseren til at køre 100 % ved 100 % ydelse ?
Hvad ilt indstillet til ved 100 % ydelse ?
Det bliver rart at hvile ørerne sidst på dagen, jeg føler med dig.

Bolding
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 13 nov 2016 02:10

Re: Lav kedeltemperatur

Indlæg af Bolding » 13 nov 2016 13:17

Har fået ilt ned på 7% men hvordan skulle det gøre temperaturen højere?
Blæseren aner jeg ikke hvordan jeg indstiller.
Må vist have kigget luftdysser efter. Kan det gøres uden at det hele skal tømmes og slukkes igen?

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Lav kedeltemperatur

Indlæg af mgmone » 13 nov 2016 16:59

Hej
din stoker puls/pause ved 100 % drift skal være ca 10/20 og din ilt 8 %, er din puls mindre skal blæser renses eller blæsergraf i service menu stilles op
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange

Re: Lav kedeltemperatur

Indlæg af Flisbrænderen » 13 nov 2016 18:38

Kan se Karsten fra MGM er kommet på banen, så jeg skal ikke kloge mig alt for meget, da han er nok den i DK der ved mest om Benekov og MGM stoker. Det jeg ved er mere generelt om stoker, i detaljer mest KSM.
Jo lavere din ilt % er, des mere brændsel er der inde i brænderhovedet, som svarer til et større bål med mere varme. Bliver ilt lavere end 7-8 % alt efter stokertype, bliver brændslet ikke brændt fuldstændigt og det vil ryge op af skorstenen = dårlig økonomi og mere forurening.
Blæserindstillinger ved Karsten alt om.
Du er nødt at slukke fyr for at rense dyse huller. Hvor længe den skal køle kommer lidt an på hvor meget varme du kan klare uden at brænde dig.
Men før du renser dyser bør du kontrollere din stoker puls/pause, som Karsten skriver og rense blæservinger, hvis puls er mindre end det Karsten skriver.
Er dit problem pludselig opstået eller er det kommet langsom ?
Mvh Johannes


Besvar