Side 1 af 1

Indstilling af V-link 25 med RKU3 styring

: 12 nov 2016 11:01
af Mark L
Jeg er den heldige ejer af et Benekov v-link 25 med en RKU3 styring på fra 2004
jeg synes forbruget er lige til den høje side. Så er åben overfor trick. bruges pt Fabich 1 klasse 8mm piller.

Pt. har jeg kørt med følgende indstilling fra sidst I sep til 8/11

tast 3: Ønskede temperatur af returvand: 70*
tast 4: Brændstofsnegel tændt: 2 sek
tast 5: Brændstofsnegel slukket: 20 sek
tast 6: Max tid reudceret drift: 5 min
tast 7: udløbstid ventilator: 5 sek
tast 8: Ventilator ydelse: 65 %

Det har fungeret okay med et forbrug på ca 24 kg pr dag.
temperature har svinget fra 52-70

Fra 8/11
har jeg kørt med følgende indstillinger. Er ikke klar over om det er bedre eller dårliger I forhold til forbruget. Men den køre oftere I reduceret drift så temperature ligger stort set hele tiden mellem 65-70*

tast 3: Ønskede temperatur af returvand: 70*
tast 4: Brændstofsnegel tændt: 4 sek
tast 5: Brændstofsnegel slukket: 20 sek
tast 6: Max tid reudceret drift: 5 min
tast 7: udløbstid ventilator: 5 sek
tast 8: Ventilator ydelse: 70 %

Mit spørgsmål går endelige på om man skal ændre på ventilator effekten eller kun hvor længe sneglen kørere og holder pause. Hvis der er nogle der ligger inde med gode indstilliger vil det være fedt.
jeg har kun tømt aske en gang siden (1 gang pr månede) er der andet rengøring jeg skal til at tænke på efter 2 månneders drift.

info omkring huset

175 m2 med gulvvarme I ca 60 % middle isoleret

Er åben over for alle forslag, da jeg er helt ny med stoker fyr :)

Re: Indstilling af V-link 25 med RKU3 styring

: 10 okt 2017 22:07
af gonille
Har det samme fyr og tast 7 er sat til 65 og tast 8 er sat til 05. Omvendt af dit og nu er jeg forvirret.
har store problemer med at få det til at køre og tænker om der er byttet om på indstillingerne? De blev ændret i foråret da det ikke var så koldt. Håber nogen kan hjælpe

Re: Indstilling af V-link 25 med RKU3 styring

: 11 okt 2017 07:28
af mgmone
Hej
Det ser ud til at du bruger alt for meget luft, er spjældet på din blæser helt lukket ?
Med 1/4 åben spjæld bør din ventilator stå på 45-50 (8)
(3) 70
(4) 7
(5) 25
(6) 15-20
(7) 5
Tjek din brænder er tætnet med kit på under siden, således at al luft kommer til pillerne.
Hilsen Karsten