Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Indstilling af V-link 25 med RKU3 styring

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Besvar
Mark L
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 06 mar 2016 20:36
Mit fyr: Benekov V-ling 25
Areal: 175
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5463
Årligt forbrug: 12,8

Indstilling af V-link 25 med RKU3 styring

Indlæg af Mark L » 12 nov 2016 11:01

Jeg er den heldige ejer af et Benekov v-link 25 med en RKU3 styring på fra 2004
jeg synes forbruget er lige til den høje side. Så er åben overfor trick. bruges pt Fabich 1 klasse 8mm piller.

Pt. har jeg kørt med følgende indstilling fra sidst I sep til 8/11

tast 3: Ønskede temperatur af returvand: 70*
tast 4: Brændstofsnegel tændt: 2 sek
tast 5: Brændstofsnegel slukket: 20 sek
tast 6: Max tid reudceret drift: 5 min
tast 7: udløbstid ventilator: 5 sek
tast 8: Ventilator ydelse: 65 %

Det har fungeret okay med et forbrug på ca 24 kg pr dag.
temperature har svinget fra 52-70

Fra 8/11
har jeg kørt med følgende indstillinger. Er ikke klar over om det er bedre eller dårliger I forhold til forbruget. Men den køre oftere I reduceret drift så temperature ligger stort set hele tiden mellem 65-70*

tast 3: Ønskede temperatur af returvand: 70*
tast 4: Brændstofsnegel tændt: 4 sek
tast 5: Brændstofsnegel slukket: 20 sek
tast 6: Max tid reudceret drift: 5 min
tast 7: udløbstid ventilator: 5 sek
tast 8: Ventilator ydelse: 70 %

Mit spørgsmål går endelige på om man skal ændre på ventilator effekten eller kun hvor længe sneglen kørere og holder pause. Hvis der er nogle der ligger inde med gode indstilliger vil det være fedt.
jeg har kun tømt aske en gang siden (1 gang pr månede) er der andet rengøring jeg skal til at tænke på efter 2 månneders drift.

info omkring huset

175 m2 med gulvvarme I ca 60 % middle isoleret

Er åben over for alle forslag, da jeg er helt ny med stoker fyr :)


gonille
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 10 okt 2017 21:57

Re: Indstilling af V-link 25 med RKU3 styring

Indlæg af gonille » 10 okt 2017 22:07

Har det samme fyr og tast 7 er sat til 65 og tast 8 er sat til 05. Omvendt af dit og nu er jeg forvirret.
har store problemer med at få det til at køre og tænker om der er byttet om på indstillingerne? De blev ændret i foråret da det ikke var så koldt. Håber nogen kan hjælpe

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Indstilling af V-link 25 med RKU3 styring

Indlæg af mgmone » 11 okt 2017 07:28

Hej
Det ser ud til at du bruger alt for meget luft, er spjældet på din blæser helt lukket ?
Med 1/4 åben spjæld bør din ventilator stå på 45-50 (8)
(3) 70
(4) 7
(5) 25
(6) 15-20
(7) 5
Tjek din brænder er tætnet med kit på under siden, således at al luft kommer til pillerne.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk


Besvar