Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Iltstyring problemer TM3006

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Besvar
Brugeravatar
Juul
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 18 feb 2007 13:09
Mit fyr: Benekov L25 Silver
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Vestsjælland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang

Iltstyring problemer TM3006

Indlæg af Juul » 29 feb 2016 11:45

Hej

Jeg har problemer med iltstyringen på min L25.
O2 svinger mellem 6 og 48% hvert 2 sek. fejlen er der selvom der er monteret ny sonde.
Jeg har målt 12V AC til sonden, og den bliver varm.
Jeg læste tidligere om at NTC føleren på sneglrøret kan give problemer, nogen der ved hvordan man tjekker den?
Jeg har iøvrigt også fejl med underlige tegn der kommer tilfældige steder på disp. er der andre der har oplevet det?
Alle kabler og stik ser ok ud.
Mvh Juul


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Iltstyring problemer TM3006

Indlæg af mgmone » 29 feb 2016 12:15

Hej
Prøv at frakoble NTC føler i styring, det kan være den, men når dit signal svinger er det mere sandsynligt at din styring skal have udskiftet dele i ilt styringen, formentlig en rep til ca 1000,-til 1500,-
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5099
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Iltstyring problemer TM3006

Indlæg af Bigfoot » 29 feb 2016 13:07

der var et lignende tilfælde med en twinheat den anden dag, de kører også en TM styring på sådan en, som gjorde det samme, da var det en glassikring i styringen som var gået.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Iltstyring problemer TM3006

Indlæg af mgmone » 29 feb 2016 13:14

Her er der varme til sensor, så sikring burde være ok,
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Brugeravatar
Juul
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 18 feb 2007 13:09
Mit fyr: Benekov L25 Silver
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Vestsjælland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Iltstyring problemer TM3006

Indlæg af Juul » 03 mar 2016 09:59

Tak for svarene
Har nu prøvet at afmontere NTC føler, ingen ændring :| , skal dog lige tjekke for koldlodninger bag på printet.
Måtte lodde efter for et par år siden da blæseren kørte dårligt.

Hvor får man udført rep. af styring, og er det noget man kan skifte selv?
Mvh Juul


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Iltstyring problemer TM3006

Indlæg af mgmone » 05 mar 2016 06:53

Hej
Bundkortet i styring er med stik, så det er relativt nemt at skifte, du kan sende det til os, eller efter aftale komme og få det byttet med en ombytter.
Vi kan også sende en forbi med en ombytter, så er der varme med det samme.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Iltstyring problemer TM3006

Indlæg af thy » 05 mar 2016 09:48

mgmone skrev:Hej
Bundkortet i styring er med stik, så det er relativt nemt at skifte, du kan sende det til os, eller efter aftale komme og få det byttet med en ombytter.
Vi kan også sende en forbi med en ombytter, så er der varme med det samme.
Hilsen Karsten
Go service :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Juul
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 18 feb 2007 13:09
Mit fyr: Benekov L25 Silver
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Vestsjælland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Iltstyring problemer TM3006

Indlæg af Juul » 09 aug 2016 19:35

Hej Karsten

Hvor skal jeg sende styringen hen for at få den ombyttet, det er vist ved at være på tide :wink:
Er du leveringsdygtig i lidt stumper til min Benekov L25?
2x center keramik
2,6 m magasinpakning
og evt. en termisk ventil 95 grader til brandsikring
Mvh Juul

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Re: Iltstyring problemer TM3006

Indlæg af mgmone » 11 aug 2016 06:59

Hej
Vi har næsten alt til Benekov L 25 på lager, så din liste er ikke noget problem, du kan sende styringen til os,har du tid til at vente nogle dage kan du få din egen tilbage med dine indstillinger. Du kan bare ringe på 2868 7360 så finder vi en løsning.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk


Besvar