Side 1 af 1

Iltstyring problemer TM3006

: 29 feb 2016 11:45
af Juul
Hej

Jeg har problemer med iltstyringen på min L25.
O2 svinger mellem 6 og 48% hvert 2 sek. fejlen er der selvom der er monteret ny sonde.
Jeg har målt 12V AC til sonden, og den bliver varm.
Jeg læste tidligere om at NTC føleren på sneglrøret kan give problemer, nogen der ved hvordan man tjekker den?
Jeg har iøvrigt også fejl med underlige tegn der kommer tilfældige steder på disp. er der andre der har oplevet det?
Alle kabler og stik ser ok ud.

Re: Iltstyring problemer TM3006

: 29 feb 2016 12:15
af mgmone
Hej
Prøv at frakoble NTC føler i styring, det kan være den, men når dit signal svinger er det mere sandsynligt at din styring skal have udskiftet dele i ilt styringen, formentlig en rep til ca 1000,-til 1500,-
Hilsen Karsten

Re: Iltstyring problemer TM3006

: 29 feb 2016 13:07
af Bigfoot
der var et lignende tilfælde med en twinheat den anden dag, de kører også en TM styring på sådan en, som gjorde det samme, da var det en glassikring i styringen som var gået.

Re: Iltstyring problemer TM3006

: 29 feb 2016 13:14
af mgmone
Her er der varme til sensor, så sikring burde være ok,

Re: Iltstyring problemer TM3006

: 03 mar 2016 09:59
af Juul
Tak for svarene
Har nu prøvet at afmontere NTC føler, ingen ændring :| , skal dog lige tjekke for koldlodninger bag på printet.
Måtte lodde efter for et par år siden da blæseren kørte dårligt.

Hvor får man udført rep. af styring, og er det noget man kan skifte selv?

Re: Iltstyring problemer TM3006

: 05 mar 2016 06:53
af mgmone
Hej
Bundkortet i styring er med stik, så det er relativt nemt at skifte, du kan sende det til os, eller efter aftale komme og få det byttet med en ombytter.
Vi kan også sende en forbi med en ombytter, så er der varme med det samme.
Hilsen Karsten

Re: Iltstyring problemer TM3006

: 05 mar 2016 09:48
af thy
mgmone skrev:Hej
Bundkortet i styring er med stik, så det er relativt nemt at skifte, du kan sende det til os, eller efter aftale komme og få det byttet med en ombytter.
Vi kan også sende en forbi med en ombytter, så er der varme med det samme.
Hilsen Karsten
Go service :great:

Re: Iltstyring problemer TM3006

: 09 aug 2016 19:35
af Juul
Hej Karsten

Hvor skal jeg sende styringen hen for at få den ombyttet, det er vist ved at være på tide :wink:
Er du leveringsdygtig i lidt stumper til min Benekov L25?
2x center keramik
2,6 m magasinpakning
og evt. en termisk ventil 95 grader til brandsikring

Re: Iltstyring problemer TM3006

: 11 aug 2016 06:59
af mgmone
Hej
Vi har næsten alt til Benekov L 25 på lager, så din liste er ikke noget problem, du kan sende styringen til os,har du tid til at vente nogle dage kan du få din egen tilbage med dine indstillinger. Du kan bare ringe på 2868 7360 så finder vi en løsning.
Hilsen Karsten