Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Erfaringer med skift til tm3007

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Besvar
remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

Erfaringer med skift til tm3007

Indlæg af remme » 10 nov 2015 18:12

Hej
Jeg er måske en af de sidste med en gammel Linux styrng på en r25 og er noget utilfreds med denne styrings evne til at modulerer forbrændingen.
Min nuværende styring med lamba og ilt svinger meget i iltprocent og temperaturen er heller ikke konstant .men svinger +- 4 grader.
Hvad er jeres erfaringer med tm3007 og gerne gsm også

Mvh Niels


newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Erfaringer med skift til tm3007

Indlæg af newpas » 10 nov 2015 23:30

Min er opdateret 3006/7 og det kører bare!

timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

Re: Erfaringer med skift til tm3007

Indlæg af timkenneth » 11 nov 2015 07:13

det er en super styring. tm3006 og tm3007. har selv en tm3006 med 7.0.0 vers. software, det er jeg meget glad for. jeg tror ikke mange har benyttet sig af gsm funktionen, men istedet installeret stokerbot.

inden du skifter skal du dog lige sikre dig følgende.
er din iltsonde slidt eller dårlig, du kan teste den ved at hive den ud i fri luft, her skal den gerne ligge stabil på en ca 21% stykker.
du skriver du har en ældre linux styring, den kender jeg INTET om, men TM styringerne har i hvert fald et hav af (blandt andet) PID indstillinger så man kan indstille fyret til at være en sløv skoda eller en hurtig ferrari, både når der skal moduleres op og når det skal gå ned af.
Har du også denne mulighed i din nuværende styring?

du kan med fordel kontakte http://www.mgm-pillefyr.dk/ Karsten. han ekspert på Techno Matic og kan sikkert hjælpe dig ud i om du kan konvertere med nuværende følere osv.

remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

Re: Erfaringer med skift til tm3007

Indlæg af remme » 11 nov 2015 17:06

Det lyder til at der kunne være ide i skiftet af styringen og får taget kontakt med Karsten. A

timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

Re: Erfaringer med skift til tm3007

Indlæg af timkenneth » 19 nov 2015 00:43

er du kommet videre med det remme?


remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

Re: Erfaringer med skift til tm3007

Indlæg af remme » 13 jun 2016 10:35

Har fået skiftet og kører nu tænd/sluk uden pausefyring. Det er som et helt nyt fyr, der er dog lidt med at få det fin justeret i styringen. Mit umiddelbare indtryk er at det er en rigtig god ting at komme på TM'en

timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

Re: Erfaringer med skift til tm3007

Indlæg af timkenneth » 15 jun 2016 07:04

det lyder godt. hvorfor vælger du at køre start stop, har du en akkumulerings tank på? den kan jo modulere fra 5% til 100%
de vigtigste parametre du skal koncentrere dig om her i starten er at finde en god blowergraph og få indstillet iltprocenten, men det har du jo nok allerede gjort.
jeg har en muldvarpe stoker der fyre med flis, og her synes jeg bedst om en meget kort stokerpause (5 sek), således sneglen kører mange små skub. det giver i mit brænderhovede et mere stabilt bål.
ligeledes skal blæserens "pause" sættes så langt ned som mulig, mener det er 0,3.