Side 1 af 1

Erfaringer med skift til tm3007

: 10 nov 2015 18:12
af remme
Hej
Jeg er måske en af de sidste med en gammel Linux styrng på en r25 og er noget utilfreds med denne styrings evne til at modulerer forbrændingen.
Min nuværende styring med lamba og ilt svinger meget i iltprocent og temperaturen er heller ikke konstant .men svinger +- 4 grader.
Hvad er jeres erfaringer med tm3007 og gerne gsm også

Mvh Niels

Re: Erfaringer med skift til tm3007

: 10 nov 2015 23:30
af newpas
Min er opdateret 3006/7 og det kører bare!

Re: Erfaringer med skift til tm3007

: 11 nov 2015 07:13
af timkenneth
det er en super styring. tm3006 og tm3007. har selv en tm3006 med 7.0.0 vers. software, det er jeg meget glad for. jeg tror ikke mange har benyttet sig af gsm funktionen, men istedet installeret stokerbot.

inden du skifter skal du dog lige sikre dig følgende.
er din iltsonde slidt eller dårlig, du kan teste den ved at hive den ud i fri luft, her skal den gerne ligge stabil på en ca 21% stykker.
du skriver du har en ældre linux styring, den kender jeg INTET om, men TM styringerne har i hvert fald et hav af (blandt andet) PID indstillinger så man kan indstille fyret til at være en sløv skoda eller en hurtig ferrari, både når der skal moduleres op og når det skal gå ned af.
Har du også denne mulighed i din nuværende styring?

du kan med fordel kontakte http://www.mgm-pillefyr.dk/ Karsten. han ekspert på Techno Matic og kan sikkert hjælpe dig ud i om du kan konvertere med nuværende følere osv.

Re: Erfaringer med skift til tm3007

: 11 nov 2015 17:06
af remme
Det lyder til at der kunne være ide i skiftet af styringen og får taget kontakt med Karsten. A

Re: Erfaringer med skift til tm3007

: 19 nov 2015 00:43
af timkenneth
er du kommet videre med det remme?

Re: Erfaringer med skift til tm3007

: 13 jun 2016 10:35
af remme
Har fået skiftet og kører nu tænd/sluk uden pausefyring. Det er som et helt nyt fyr, der er dog lidt med at få det fin justeret i styringen. Mit umiddelbare indtryk er at det er en rigtig god ting at komme på TM'en

Re: Erfaringer med skift til tm3007

: 15 jun 2016 07:04
af timkenneth
det lyder godt. hvorfor vælger du at køre start stop, har du en akkumulerings tank på? den kan jo modulere fra 5% til 100%
de vigtigste parametre du skal koncentrere dig om her i starten er at finde en god blowergraph og få indstillet iltprocenten, men det har du jo nok allerede gjort.
jeg har en muldvarpe stoker der fyre med flis, og her synes jeg bedst om en meget kort stokerpause (5 sek), således sneglen kører mange små skub. det giver i mit brænderhovede et mere stabilt bål.
ligeledes skal blæserens "pause" sættes så langt ned som mulig, mener det er 0,3.